1 nolu abonede sorun yaşanmaz.
2 nolu abone hat sonundaki ilâve topraklama düzgün çalışıyorsa sorun yaşamaz.Trafo ile mesafe çok uzak ,direnç yüksek gibi olumsuzluklar varsa hat sonuna kadar faz alıcılar üzerinden dolaşarak topraklamaya kadar enerji gösterir.Alıcılar çalışmaz.(kaçak akım çalışır)
3 nolu abone:2nodaki gibi hat sonu topraklaması düzgünse sorun yaşamaz.Değilse:
A)3nolu abone motor ise kumanda çalışmaz.Eğer yalıtım trafosu kullanılmış ise(380/220 gibi)kumanda çalışır.motor nötr kullanmadığından sorun yaşamaz.
B)abone konut ise hat sonu toprak iyi ise çalışır değilse)
B1:fazlara ait alıcıların güçleri aynı olmadığından bazı cihazlara 220v dan çokdaha yüksek gerilimler uygulanabilir.(Sn FAHRİ YETİŞ'in foruma eklediği kayıtlardan ayrıntılı bilgi edinilebilir)
B2:2nolu abone alıcılarından nötr hattı üzerinden dönen faz 3nolu abonenin nötr kablosu üzerinden aboneye taşınır.(bu durumda bazı alıcılar aynı faza denk geldiğinden hiç çalışmazken bazılarının üzerine 380v indüklenir.alıcılar zarar görür)
Trafonun 1nolu alıcı öncesi işletme topraklaması yapıldığı varsayılmıştır
2 nolu abone hat sonundaki ilâve topraklama düzgün çalışıyorsa sorun yaşamaz.Trafo ile mesafe çok uzak ,direnç yüksek gibi olumsuzluklar varsa hat sonuna kadar faz alıcılar üzerinden dolaşarak topraklamaya kadar enerji gösterir.Alıcılar çalışmaz.(kaçak akım çalışır)
3 nolu abone:2nodaki gibi hat sonu topraklaması düzgünse sorun yaşamaz.Değilse:
A)3nolu abone motor ise kumanda çalışmaz.Eğer yalıtım trafosu kullanılmış ise(380/220 gibi)kumanda çalışır.motor nötr kullanmadığından sorun yaşamaz.
B)abone konut ise hat sonu toprak iyi ise çalışır değilse)
B1:fazlara ait alıcıların güçleri aynı olmadığından bazı cihazlara 220v dan çokdaha yüksek gerilimler uygulanabilir.(Sn FAHRİ YETİŞ'in foruma eklediği kayıtlardan ayrıntılı bilgi edinilebilir)
B2:2nolu abone alıcılarından nötr hattı üzerinden dönen faz 3nolu abonenin nötr kablosu üzerinden aboneye taşınır.(bu durumda bazı alıcılar aynı faza denk geldiğinden hiç çalışmazken bazılarının üzerine 380v indüklenir.alıcılar zarar görür)
Trafonun 1nolu alıcı öncesi işletme topraklaması yapıldığı varsayılmıştır