A.G. havai hat ve yeraltı gerilim düşümü hesabı FARKI

avare80

Üye
Katılım
17 Ara 2007
Mesajlar
53
Puanları
1
Yaş
40
şu A.G. de 3 faz için bakır kablolardaki gerilim düşümü formülü
=%e=0,0124 .L.N /S

şu da A.G. de 3 faz için havai hat iletkeni gerilim düşümü formülü
=%e= k3 * L.P + m3 * L.Q

şimdi havai hatta işin içine reaktif güç ve katsayıları giriyor.

merak ettiğim bu..neden havai hatta reaktif gücü de göz önüne alıyoruz da yeraltı kablolarının hesabında almıyoruz.
 
Endüktans hesabı;

L=[(4,6*Log d/r)+0,5]*10[SUP]-4[/SUP] H/km

d :iletkenler arası mesafe( hat tertibine göre ayrıca geometrik ortalama hesabı gerekir)
r :iletken yarıçapı(damar sayısına göre ayrıca geometrik ortalama yarıçap hesabı gerekir)

Formülden de açıkça görüleceği üzere endüktans(d/r) oranına bağlı olarak büyümekte veya küçülmektedir.Oran d ile doğru r ile ters orantılıdır.Yani d ne kadar büyük r ne kadar küçükse,endüktans o oranda büyük olmaktadır.
Kablolarda;d geometrik ortalama mesafe küçük olduğundan L endüktans değeri dolayısıyla X endüktif reaktans değeri küçük çıkmaktadır.(X=L*2*3,14*f)
 
Son düzenleme:
Sn. avare80,
Aslında hem yeraltı kablolarında hem de havai hatlarda reaktif gücü ( aslında reaktif güçten kasıt, o iletkenin reaktif direncidir, X ile sembolize edilir, birimi yine ohm'dur. ) dikkate almalıyız...Fakat çoğu zaman bu değerler, ''ihmal edilebilir'' seviyelerde kaldığı veya ihmal edilmesi şahsımızın daha çok kolayına geldiği için genelde ihmal edilir...
Yukarıda yazdığınız %e=0,0124*L*N/S formulu, Gerilim Düşümü formulu değil, Gerilim Düşümü Formulunun sadeleştirilmiş bir halidir...
Örneğin daha doğru ve hassas sonuç veren gerilim düşümü formulu : dU=(KÖK3)xLxIx(R.CosQ+X.SinQ) dir. ve %e=100xdU/U dur.
R ve X değerleri, kablo firmalarının katalog tablolarında verilir..Saygılar



 