AA akım ölçme ile ilgili

arkadaşlar bu konu hakkın da fikirlerinize ihtiyacım var yardım bekliyorum.

saygılar
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
arkadaşlar bu konu hakkın da fikirlerinize ihtiyacım var yardım bekliyorum.

saygılar

bu konuda bir kaç mesaj önceki yazımı okudunuz mu bilmiyorum. Yardıma ihtiyaç duyduğunuz şeyi biraz daha açık yazarsanız, sonuca ulaşırız.
 
arkadaşlar bu konu hakkın da fikirlerinize ihtiyacım var yardım bekliyorum.

saygılar

Anlaşılmayacak olan ne?Herkes açıklamış zaten.Pens ampermetre ile ölçtüğünüz değer bileşik akım değeri.Motor etiketindeki COS tam yükteki değer.Boştayken çok daha küçüktür.Dolayısıyla siz gerçek Cos değerini(ayrıca ölçmüyorsanız) bilemezsiniz.Haliyle formüle döktüğünüzde çıkan sonuç ile sayaç değeri farklılık gösterecektir.Biz genel olarak akımın 2katı güç deriz ama bu tam yük altı değeridir.Bir motoru boşta çalıştırdığınızda ölçtüğünüz akım (motor kayıp akımları ihmal edilirse)tamamen indüktif akımdır.Oysa sayaç aktif gücü kaydeder.dolayısıyla akımx2 formulü işlemez .sanırım açıklayıcı olmuştur.
 