ceyran21 Üye Katılım 26 Nis 2013 Mesajlar 238 Puanları 1 Yaş 54 26 May 2022 #1 arkadaşlar ABB nin 1250 a motorlu şalteri kol kurulmuyor reset tuşunada bastım üzerindeki tüm kabloları boşada aldım ama nafile kol sanki boşta
arkadaşlar ABB nin 1250 a motorlu şalteri kol kurulmuyor reset tuşunada bastım üzerindeki tüm kabloları boşada aldım ama nafile kol sanki boşta
sami inci Profesyonel Üye Katılım 24 Şub 2016 Mesajlar 7,841 Puanları 3,956 Konum İstanbul 26 May 2022 #2 Elledemi kapanmıyor ?
Konu Sah ceyran21 Üye Katılım 26 Nis 2013 Mesajlar 238 Puanları 1 Yaş 54 26 May 2022 #3 sami inci' Alıntı: Elledemi kapanmıyor ? Genişletmek için tıkla ... evet el ile de kapanmıyor kurma kolu boşta sanki
sami inci' Alıntı: Elledemi kapanmıyor ? Genişletmek için tıkla ... evet el ile de kapanmıyor kurma kolu boşta sanki
otohat Usta Üye Katılım 13 Şub 2021 Mesajlar 630 Puanları 181 26 May 2022 #4 Mekanik bir arıza oluşmuş olabilir. Şalterin üzerindeki gösterge 1 mi 0 mı gösteriyor?
tamer_gs Usta Üye Katılım 26 Eyl 2009 Mesajlar 744 Puanları 181 26 May 2022 #5 ceyran21' Alıntı: arkadaşlar ABB nin 1250 a motorlu şalteri kol kurulmuyor reset tuşunada bastım üzerindeki tüm kabloları boşada aldım ama nafile kol sanki boşta Genişletmek için tıkla ... Düşük gerilim bobin ile ilgili bir arıza olabilir.Başıma gelmişti oradan biliyorum.
ceyran21' Alıntı: arkadaşlar ABB nin 1250 a motorlu şalteri kol kurulmuyor reset tuşunada bastım üzerindeki tüm kabloları boşada aldım ama nafile kol sanki boşta Genişletmek için tıkla ... Düşük gerilim bobin ile ilgili bir arıza olabilir.Başıma gelmişti oradan biliyorum.
Konu Sah ceyran21 Üye Katılım 26 Nis 2013 Mesajlar 238 Puanları 1 Yaş 54 26 May 2022 #6 otohat' Alıntı: Mekanik bir arıza oluşmuş olabilir. Şalterin üzerindeki gösterge 1 mi 0 mı gösteriyor? Genişletmek için tıkla ... sıfır gösteriyor
otohat' Alıntı: Mekanik bir arıza oluşmuş olabilir. Şalterin üzerindeki gösterge 1 mi 0 mı gösteriyor? Genişletmek için tıkla ... sıfır gösteriyor
kocamanusta Profesyonel Üye Katılım 14 Nis 2009 Mesajlar 2,841 Puanları 1,231 26 May 2022 #7 Salter neyi besliyor? Jeneratorle bi alakasi var mi? Salter kablolarina toroid akim trafosu bagli mi? AG geriliminiz normal mi?
Salter neyi besliyor? Jeneratorle bi alakasi var mi? Salter kablolarina toroid akim trafosu bagli mi? AG geriliminiz normal mi?
Konu Sah ceyran21 Üye Katılım 26 Nis 2013 Mesajlar 238 Puanları 1 Yaş 54 26 May 2022 #8 kocamanusta' Alıntı: Salter neyi besliyor? Jeneratorle bi alakasi var mi? Salter kablolarina toroid akim trafosu bagli mi? AG geriliminiz normal mi? Genişletmek için tıkla ... tranfer panosunun şebekesi toroid akım trafosu bağlı değil gerilim normal
kocamanusta' Alıntı: Salter neyi besliyor? Jeneratorle bi alakasi var mi? Salter kablolarina toroid akim trafosu bagli mi? AG geriliminiz normal mi? Genişletmek için tıkla ... tranfer panosunun şebekesi toroid akım trafosu bağlı değil gerilim normal
otohat Usta Üye Katılım 13 Şub 2021 Mesajlar 630 Puanları 181 26 May 2022 #9 ceyran21' Alıntı: sıfır gösteriyor Genişletmek için tıkla ... Tamer Beyin dediği gibi düşük gerilim bobini kaynaklı olabilir. Düşük gerilim bobininin enerjisi kesikse şalteri tekrar kuramazsınız. Muhtemelen şalterde kurulu vaziyettedir "Charge Spring" Son düzenleme: 26 May 2022
ceyran21' Alıntı: sıfır gösteriyor Genişletmek için tıkla ... Tamer Beyin dediği gibi düşük gerilim bobini kaynaklı olabilir. Düşük gerilim bobininin enerjisi kesikse şalteri tekrar kuramazsınız. Muhtemelen şalterde kurulu vaziyettedir "Charge Spring"
kocamanusta Profesyonel Üye Katılım 14 Nis 2009 Mesajlar 2,841 Puanları 1,231 26 May 2022 #10 Salter niye dustu?