Abb 310 basınç transmiteri ayarlama

Sayın @serkan_48 ustam peki biz elimizdeki analog 4-20 mA sensorumuzu hız kontrolün hangi ucuna bağlamalıyız yani AI2 yada 1 de bir ucu olacak tamam ama sabit gerilim kaynak ucu en uygun hangisi olmalıdır
 
Bu sensorunuz kac uclu konudaki gibi 2 uclu mu?

Eger 2 uclu ise AI2 ve altindaki GND ye baglanacak. AI2 den zaten sabit voltaj cikip gnd ye gidecek. Seri devre olusturacak. Sensorun ic direnci degistikce seri devreden akan akim da dolayisiyle voltaj sabir oldugu icin degisecek.
 
@serkan_48 ustam şimdi AI2 bir giriş değil midir ?

Gnd ucundan negatif polariteyi mi alıp ai2 ye girecek
Yani bir pnp yada npn mantığı mi var bu işiniiçinde ?
 
Bu sensorunuz kac uclu konudaki gibi 2 uclu mu?

Eger 2 uclu ise AI2 ve altindaki GND ye baglanacak. AI2 den zaten sabit voltaj cikip gnd ye gidecek. Seri devre olusturacak. Sensorun ic direnci degistikce seri devreden akan akim da dolayisiyle voltaj sabir oldugu icin degisecek.
IMG_20160712_153655.jpg
 
AI1 ucu giris degil sabir voltaj cikisi ve bu voltajin donecegi GND ucu var. Sanirim bu guc kaynagindan nasil oluyorda data bilgi aliyor anlamaya calisiyorsunuz. Soyle anlatmaya calisayim. Asagidaki semada bir transducer in nasil calistigini anlatan temel sema mevcut. Bunun uzerinde konusabiliriz.

24 volt guc kaynagi transmiter uzerinden r 250 ohm direnc uzerinden devreyi tamamlar. Bizim basinc transmiteri icerisindeki devre basinca gore baglanti uclarindaki direnci degistirir. Seri devrede direnc degisirse uzerinde dusen voltajda degisir. Bu duruma ohm kanunu denir.

Verdigim resimdeki kontrolcu bu degisen voltaji alip hesaplayarak ekranda basinc olarak gormemizi bu gordugumuz degeri set ederek cikis almamizi saglar.
 
Transmiterin cikisi 4-20 ma

Olcu aleti bagli iken olculen akim 9 ma civarinda bu anda teansmiter tesisata baglimi? Eger degil ise transmiterden 9 ma gecmemesi lazim 4 ma gecmesi lazim. 0 bar icin.

Eger 9 ma olculdugunde transmiter tesisata bagli ise su basinci okuyor ise basinc ma karsilastirmasi yapilmali.

Eger transmiter bosta bagli degilse bu noktada transmiter yanlis ma gonderiyor gibi gorunuyor. Birde inverterin parametrelerinde 4-20 ma mi 0-20 ma mi ne secili olduguna bakilmasinda fayda var. Teansmiter 4-20 olup inverterde 0-10 volt yada farkli kademe secili ise sacmalayabilir.

Not bu inverteri daha once kullanmadim. Parametrelerini nerede ne var bilmiyorum. Dokumana bakmak lazim

Sayin @Halıluys

Yukaridaki mesaji sizin icin yazmistim.
 
@serkan_48 ustam affınıza sığınarak şunu söylemek istiyorum.
Cihazın yani sürücünün datasheetinde AI1 ve AI2 uçları analog input olarak görünüyor ek olarak da normal pot ile hız kontrolü yaparken +10v ile gnd uçları arasına potun kenar uçlarını bağlıyor ve orta ucunu ise AI1 yada 2 ye bağlıyoruz bu ortak uç 10 volt ile 0 volt arasında gezerek değiştiğinde hız kontrolü yapmış oluyoruz.
Yani surucudeki ai1 ve 2 bu durumda giriş olmuş olmuyor mu ?
@Halıluys a verdiğiniz bir önceki şemada hemfikiriz
 
Son düzenleme:
AI1 ucu giris degil sabir voltaj cikisi ve bu voltajin donecegi GND ucu var. Sanirim bu guc kaynagindan nasil oluyorda data bilgi aliyor anlamaya calisiyorsunuz. Soyle anlatmaya calisayim. Asagidaki semada bir transducer in nasil calistigini anlatan temel sema mevcut. Bunun uzerinde konusabiliriz.

24 volt guc kaynagi transmiter uzerinden r 250 ohm direnc uzerinden devreyi tamamlar. Bizim basinc transmiteri icerisindeki devre basinca gore baglanti uclarindaki direnci degistirir. Seri devrede direnc degisirse uzerinde dusen voltajda degisir. Bu duruma ohm kanunu denir.

Verdigim resimdeki kontrolcu bu degisen voltaji alip hesaplayarak ekranda basinc olarak gormemizi bu gordugumuz degeri set ederek cikis almamizi saglar.
Serkan abi foto acmiyor
Selamlar
 
Hangi mesajları kime yazdığımı kişileri etiketlememiştim. Belirtmediğim için özür dilerim. İçeriğinde bilgi ikinizinde işine yarar.

@has_artvin_li

Dostum AI1 ve AI2 uçları evet adı analog inputtur. Giriş tipi nedeni ile analog bilgi okuduğu için yani bilgi girişi olduğu için inputtur. Aynı zamanda voltajda vermektedir. ( Bu biraz karışık gibi görünsede o kadar karışık değil.)

Bahsettiğiniz şekilde çok doğru olarak 10 voltu potansiyometreye bağlıyorsunuz. Örnek olarak ;

Pot bağlanacak ise cihazın +10 V dc çıkışından bir ucu alıp GND ye bağlantı yapılması gerekiyor. İlgili sürücünün 4 nolu ucu ile 3 nolu ucuna potansiyometrenin iki ucuna bağlayıp orta ucunu herhangi bir analog inputa bağlamanız doğru bağlantı olacaktır. Ancak yapılması gereken son iki ayar S1 dip switchini 4-20 ma pozisyonunda değil 0 - 10 volt pozisyonuna çekmeniz gerekmektedir. İkinci ayar cihazın menüsünden kontrol girişi olarak ilgili analog input seçilecektir.

Burada en kritik nokta S1 deepswitch i 0 - 10 volt kademesine alırsanız bu uçtan voltaj çıkmaz içeri voltaj vermeniz gerekir. Bu voltajıda +10 volt ucundan pot üzerinden alıyoruz. Eğer S1 deepswitchi 4 - 20 ma konumuna alırsanız ilgili porttan akım okumak için voltaj çıkacaktır. Bunu test ederek multimetre ile ölçebilirsiniz.

Cihazın bağlantısı bu şekilde olmalıdır. Sizinde bahsettiğiniz gibi. Ayrıca cihzın diğer detayı aşağıdaki resimde gösterilmiştir.

Pot bağlama.png


Bilgi için devam edersek ;

Bu cihaza 2 yada 3 uçlu transmitter bağlayacak isek aşağıdaki bağlantı şekline dikkat etmeliyiz. Detay için sorulara göre yanıtlarım. Resimde gayet açık bilgi var.

2 ve 3 kablolu transmiter bağlantısı.png


Alttaki resimde de cihazın giriş çıkış bağlantı şekli görünmektedir.

Giriş çıkış bağlantısı.png
 
Son düzenleme:
Serkan abi foto acmiyor
Selamlar

Selamlar @Pesen

Resmi dışarıdan link alarak foruma eklemiştim. Resim görünmüyor ise aşağıda bu mesaja ekliyorum. Bağlantı şekli tipik bir 4-20 ma sensor bağlantı şeklini açıklamaktadır. Nasıl çalıştığını göstermektedir. Bir önceki mesajımda adı geçen ABB ürünün detaylarını verdim. Okumak isterseniz diye faydalı bilgiler içermektedir.