scr ekranlı kablonun dışındaki örgü şeklinde topraklamadır.potansiyometrenin invertör ile bağlantısı arasındaki kullandığınız kablo 3 uçlu dışıda dediğim gibi örgü şeklinde bir koruyucusu varsa onu direkt topraklayacaksınız..1-15 konnektörlere gelirsek
-1.pot kablosunun ekranı topraklamaya..
-2,3,4 ise 1 ile 10 k ohm arasında bir potansiyometre 3.konnektör potun orta ucuna diğerleri yer değiştirebilir..
-6 ve 7 dijital olarakkullanılabilir.
-8 inverterin dijital girişleri aktif etmek için kullanacağı 12v luk gerilim
-9 dijital dijital girişlere uygulanacak ortakuç
-10 dijital giriş 1 start olarak kullanılabilir.(ikifarklı start konumuna programlanabiliyor.)
-11 dijital giriş 2 motoru geridöndürme yada durdurmak için programlanabiliyor.(parametrelerden)
-12 dijitalgiriş 3 jogmodu yada motoru geridöndürecekşekilde ayarlanabiliyor.
-13,14,15 arıza bildirimiiçin röle çıkışı..
analog girişi kullanmakiçin parametrelerden analog girişi dışarıdan alıcamdiye ayarlamalısın..varsayılan değer pot içindir.
dijital girişler 405 dI konfigürasyonlarından ayarlanıyor.
potansiyometrenizi önce direnç kademesinde kontrol ediniz,sonra bağlayarak gerilim kademesinde kontrol ediniz.ama dediğim gibi üzerindeki pot aktiftir parametrelerden önce onu ayarlamalısınız.