Abb acs 880 safety torque off hatası

Katılım
9 Eki 2008
Mesajlar
86
Puanları
1
merhabalar , abb acs 880 safety torque hatası veriyor sürekli sebebi ve çözümü hakkında bilgisi olan varmı
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Merhaba,

Sürücü üzerindeki klamens grubunda XSTO klamens grubunu bulun sarı renkli.

Üzerinde in1,in2,gnd,out1,out2 çıkışları bulunuyor. giriş ve çıkışlar birbirlerine köprülü olmalıdır. Normalde fabrikasyon küçük siyah kablolar bulunmakta bunları kontrol edin. köprüler mevcut ve hala hata veriyor ise kontrol kartınız arızalı değişim gerekli.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…