Branxian
Üye
- Katılım
- 25 May 2008
- Mesajlar
- 254
- Puanları
- 1
Merhabalar,
ABB IRC5 robot ile s7-300 PLC'i profinet üzerinden haberleştirmeye çalışıyorum.
Haberleştirme olarak hiçbir sıkıntım yok. Dijital olarak veri transferini profinet üzerinden yapabiliyorum.
Ancak int bir değer yollamak istediğimde okadar başarılı olamıyorum.
Group Input (0-15) arası veri almasını istiyorum. PLC tarafından word olarak değeri yolladığımda alakasız bir değer geliyor.
Örn: IW0'a 100 değeri yolladığımda 25500 gibi bir değer gidiyor.
Ancak wordü byte, byte bölüp yolladığımda IB0 : 100 yaptığımda 100 değerini alıyorum. IB1'e 100 yazdığımda tekrardan farklı bir değer alıyorum.
Veri transferi yaparken ABB tarafından word bir değer alma işlemini nasıl yapabilirim ?
ABB IRC5 robot ile s7-300 PLC'i profinet üzerinden haberleştirmeye çalışıyorum.
Haberleştirme olarak hiçbir sıkıntım yok. Dijital olarak veri transferini profinet üzerinden yapabiliyorum.
Ancak int bir değer yollamak istediğimde okadar başarılı olamıyorum.
Group Input (0-15) arası veri almasını istiyorum. PLC tarafından word olarak değeri yolladığımda alakasız bir değer geliyor.
Örn: IW0'a 100 değeri yolladığımda 25500 gibi bir değer gidiyor.
Ancak wordü byte, byte bölüp yolladığımda IB0 : 100 yaptığımda 100 değerini alıyorum. IB1'e 100 yazdığımda tekrardan farklı bir değer alıyorum.
Veri transferi yaparken ABB tarafından word bir değer alma işlemini nasıl yapabilirim ?