Arkadaşlar merhaba halihazırda sistemlerinde ABB -OMD800 otomatik kontrol cihazını kullanan var mı acaba?
Bu cihazı ABB enversör şalterinde Şebeke-Generatör kontrollende kullanıyorum,fakat sistemin veya generatör 2 faza kaldığında OMD800 cihazı envartör şalterini trip konumuna almıyor acaba bu konuda bilgisi olan arkadaş var mıdır.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
bahsettiğin ; anladığım kadarıyla otomatizm ünitesi.

1.Kumanda sistemi doğru mudur?
2.Bağlantılarda herhangi bir gevşeklik vs var mıdır? Kontrol ettinizmi?
 
evet kumanda diyebiliriz ,kumanda ile enversör şartelini kontrol ediyor.Fakat sorunu hallettim faz sırası yanlış bağlanmış cihaz girişlerine,ve arıza vermemiş cihaz bundan dolayı otomatikte devreye girmiyormuş.
 
evet tahmin etmiştim bu tarz sıkıntılarda mutlaka bağlantılardan kaynaklı hata olabiliyor.
iyi çalışmalar.
 