KeskinDüşünce
Üye
- Katılım
- 11 Mar 2017
- Mesajlar
- 65
- Puanları
- 1
- Yaş
- 36
Efendim; 22 nolu parametre dizinine gir iniz ve buradan 03 nolu parametreye gel (22:03). Decal.time yani yavaşlama zamanı parametresi budur.kac saniyede durdurmak istersen ayarlayabilirsin.Selamünaleyküm ABB sürücülerinin yavaşlama süresini uzatabiliyor muyuz şimdiden teşekkürler.
Rica ederim.Kolay gelsin.Çok teşekkürler ederim Hocam.
Resimden anladığım kadarıyla sürücünüz Altivar serisi muhtemelen 71.potansiyometre bağlantısı açık şekilde belirli.dedigim sürücü ise klamens yuvasının en solunda bir dip anahtar olacak.ici kırmızı renkli olmalı da.o anahtar konumunun "Source" pozisyonunda olduğundan emin olun sonra klamens grubunun en altta kalan bir yer olacak.oradan zaten klamens üzerinde yazıyor +24 ve Lı1 şeklinde.start butonunun iki ucu bunlara bağlı olacak.Hocam bi de sürücü bağlantısı yapacağız da dışarıdan start stop yapacağız bi de potansiyometre bağlayacağız nasıl yaparız
Efendim bir noktayı atlamışım şöyleki; bu yazdıklarım tcc parametre değeri 2 olduğunda geçerli olur.Ayrica motorunuz ters döner ise faz yönü değiştirmek yerine L1'e bağladığınız kabloyu aynı şekild e L2'ye bağlayabilirsiniz.Resimden anladığım kadarıyla sürücünüz Altivar serisi muhtemelen 71.potansiyometre bağlantısı açık şekilde belirli.dedigim sürücü ise klamens yuvasının en solunda bir dip anahtar olacak.ici kırmızı renkli olmalı da.o anahtar konumunun "Source" pozisyonunda olduğundan emin olun sonra klamens grubunun en altta kalan bir yer olacak.oradan zaten klamens üzerinde yazıyor +24 ve Lı1 şeklinde.start butonunun iki ucu bunlara bağlı olacak.