abb sürücü keypad olmadan çalışır mı?

alfonso_76

Üye
Katılım
23 Ara 2006
Mesajlar
28
Puanları
1
Yaş
40
vinçlerde kullandığımız abb acs 800 sürücülerde sarsıntıdan dolayı panel loss hatası geliyor. hergün sürekli resetlemek zorunda kalıyoruz.yardımcı olursanız sevinirim.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
hata kısmından o hatayı kaldır panel loss hatasını ondan sonra sök götür bir daha hata vermez
 
Hata fonksiyonlarından 30.02 parametresini kontrol et ve uygun olan değeri seçebilirsin..
 
hata kısmından o hatayı kaldır panel loss hatasını ondan sonra sök götür bir daha hata vermez

efe arkadaşım hatayı kaldır diyosun ama; Hata kısmı (30.02)'de 3 tane seçenek var.
1.(FAULT) bu seçenek seçiliyken zaten reset istiyor.
2.(CONST SP 15) Bu seçenek seçilirse (12.06) paremetresine hız girilmesi gerekiyor fakat bu çözüm deyil normal çalışırken bu hızda çalışıyor panel loss hatası verdiğinde yine resetlemek gerekiyor.
3.(LAST SPEED)bu seçenek seçildiğinde yine normal çalışıyor hata verdiğinde ise hangi yön seçilirse seçilsin hep aynı yönde çalışıyor ki bu çok tehlikeli.
Hatayı nasıl kaldıracağımı açıklayabilir misin?
 