ABB Sürücü-Kontrol Cihazı ve PT100 Bağlantısı

ibrahim_g

Üye
Katılım
24 Eki 2010
Mesajlar
330
Puanları
31
Merhaba arkadaşlar, 2 adet ABB ACS550 sürücü, bir adet EMKO ESM-9450 ve bir adet PT100 mevcut. PT100'ü ESM-9450'ye bağlıyorum, ESM'den elde ettiğim 4-20 mA çıkış ile 2 adet motor sürücüye fan kontrolü yaptıracağım.
1) ESM'den çıkan 4-20 mA çıkışı sürücülerin AI1 girişlerine seri bağlayarak tek bir çıkışla 2 sürücüyü de kontrol etmek istiyorum. Seri bağlantının sorun çıkarmayacağını düşünüyorum. Bu konuda tavsiyeniz var mıdır?
2) PT100 üstünde -200 500 yazıyor. Bu durumda Kontrol cihazımın alt ve üst sınırlarını -200 ve 500 olarak mı ayarlamam gerekiyor. EMKO kullananlar bilecektir LoL ve UPL -200 ve 500 olarak mı girilmelidir. Teşekkür ederim.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
merhaba , acs550 sürücülerinde dahili PID modu bulunmaktadır. Harici bir cihaz kullanmanıza gerek yok. Ayrıca 2 motoru tek sürücü üzerinden sıralı sistem ile sürerek sıcaklık kontrolünüzü yapabilirsiniz.
 
merhaba , acs550 sürücülerinde dahili PID modu bulunmaktadır. Harici bir cihaz kullanmanıza gerek yok. Ayrıca 2 motoru tek sürücü üzerinden sıralı sistem ile sürerek sıcaklık kontrolünüzü yapabilirsiniz.
peki bu sistemi nasıl yapabiliriz tek sürücü 3 motoru pıd olarak ve eş yaşlanma olması isteniyor nasıl yapabilirim bunu
 
Merhaba Samet bey,

Öncelikle sürücünüzün pompa kontrol sürücüsü olması gereklidir. Bunlar dışında sadece pıd kontrolü yapabilirsiniz fakat çoklu motor kontrolü yapamazsınız.
 