ABB Sürücüler

Merhaba elimde acs 880 var 5093 hatası bir türlü gitmiyor
Merhabalar...



https://www.adsmuhendislik.com.tr/deppo/dosya/121571512153.pdf kaynağının 366. sayfasında bir açıklama yapılmış muhtemelen siz de bu açıklamayı görmüşsünüzdür.

PDF nin içinde CTRL +F komutu kullanıp güç çevrimi kelimesini arattırdığım zaman 15 adet sonuç buluyor sayfa 296 da 96.08 Kontrol kartı başlatma Bölümünde bir küçük açıklama var gibi ama diğer açıklamaları da okumakta fayda var güç çevrimi yapın derken nasıl bir işlemden bahsediyor anlayabilmiş değilim hatta bilen biri varsa açıklarsa çok da memnun olurum. umarım işinize yarar faydalı olur.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Merhaba elimde acs 880 var 5093 hatası bir türlü gitmiyor
merhaba,

Bu arızayı alabilmeniz için kontrol kartı ve ya sürücü güç ünitesi içerisinde bulunan interface kartını değiştirmiş olmalısınız.

Eğer kontrol kartı değişimi yaptıysanız 96.08 parametresini 1 yaparak kaydedin sürücü kapanıp yeniden başlayacak ve arıza gidecektir. İnterface kartı değiştirdiyseniz pc ile yazılım yüklemek gerekiyor ve ya hiç bir değişim yapmadıysanız sürücünüzde bu iki karttan biri arızalanmış demektir.
 
iyi günler bu arızayı çözebildiniz mi bana da yardım edebilir misiniz
 
iyi günler bu sıkıntıyı çözebildiniz mi
 
Merhaba. ACS800 multidrive sürücünün 50.01 speed scaling parametresindeki rpm değerinin hesaplanması ile ilgili bilginiz varmıdır? 1489rpm motora bağlı 7,644 oranlı redüktör ve 1024 pulse encoder ile kullanılıyor.
 
merhaba,
ACS800 lerde 50.01 parametresini genel olarak haberleşme sistemlerinde hız bilgisi paylaşırken bu bilginin skalalaması için kullanıyoruz. Burası default olarak 1500rpm olarak gelmektedir. Bununla birlikte yüksek hızlı motorlarda hız kontrolünü stabil hale getirmek içinde motor devri buraya yazılabilir. Ancak motor sonrası redüktör çıkışını okumak ve ya hesaplamak için bu parametre uygun değildir. Encoder direk olarak motora bağlanmalıdır ve sürücüye doğrudan motor hızı bilgisi verilmelidir.(redüktör sonrası uygun değildir.) Redüktör çıkışı hesaplaması için PLC ve ya başka bir akıllı cihaz ile hesaplama yaptırmak gerekli. Bunun dışında sürücü ekranına redüktör sonrası hızını yazdırmak ACS800 ler için mümkün değildir.
 