ABB Surucu

arslan.n

Üye
Katılım
3 Ağu 2012
Mesajlar
21
Puanları
1
Yaş
39
Merhaba.
ABB sürücüye 99 parametresinden motor tanımı yapılınca ff30-ff31 hataları veriyor.Bunun sebebi nedir
 
Sürücü haberleşmesini nasıl sağlıyor yani bir fieldbus arayuzu varmi? Bu ARIZA kısaları bildiğim kadarıyla fieldbus makroları ile alakali.Eger bir fieldbus adaptörün varsa ve 99 nolu parametre dizinin kullanarak ayar yaptıysan 99:04 nolu parametreye seçimini değiştirerek hatanın kalkıp kalmadığına bak.Tum bunların dışında ff30 bir-çok alt grubu olan (tahminen 16 kadar) bir hata bloğunu da içerir.Bu hataların tamamı motor sürücü arası bağlantı,motor tanımlama yada motorun hareketini tanımlayan ayarlar ile ilgilidir.Kolay gelsin uğraştıracak bir duruma benziyor
 
Son düzenleme:
aslinda hata degil bir uyaridir, normal sartlar altinda motor tanimi yapildiktan sonra eger ID Run yapilmazsa bu uyariyi verir, uc ayri ID Run komutu vardir, icinde bulundugunuz duruma gore secim yapmalisiniz kullanma kitapcigindan inceleyiniz, surucu motoru kendisi calistiracagi icin hareketli parcalar kazalara yol acabilir bunlara dikkat edilmeli
 

Forum istatistikleri

Konular
129,836
Mesajlar
930,607
Kullanıcılar
452,664
Son üye
Kilowhat

Yeni konular

Geri
Üst