Abonelik onayından geçmek için ne gerekli

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan thg
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

thg

Üye
Katılım
21 Ocak 2020
Mesajlar
12
Puanları
1
Yaş
35
Merhaba elimizde bir proje var yarım kalmış daha doğrusu ana hat çekimi yapılıp AFP ve sayaç tarafı için bağlantılar yapılacak dükkan içi pano ile bina içi sayaç bölümü arasındaki mesafe 140 metre toplam kurulu güç 35 ile 40 kw arasında tahmini ama saha üstü değil buraya 70 mm kablo çekilmiş fazlasıyla yeterli motor vs ani yük çalışmayacak yer Ankara TEDAŞ abonelik vermek için sayaç tarafında ne ister bi kaç yere sorduk ama farklı cevaplar aldık kablo kalın olduğu için sayaca girmeyecek sadece klemens ile gelen kabloyu 25 mm çevirip sayaca girsem yerli olurmu ve bu düşürme işlemini sayaç panosu haricinde odada başka mühürlememiştir bir pano koysam düşürmeyi burda yapıp sayaca 25 mm versem sorun olurmu. Dükkan dağıtım panosuna kompanzasyonlu bir pano imalat ettiriyoruz kompanzasyon için akım trafosu olacak ama sayaç tarafında istenirmi bu güç için be abone olmak için müşteriden tek hat şeması yada dükkan elektrik projesi gibi evraklar istenirmi
 
Siz bu güç için normal sayaç mı kullanmayı düşünüyorsunuz?

Kompanzasyonunuz varmı?

Mesela,

Sayaç ve akım trafosu seçimi

SAYAÇ SEÇİMİ

9 KW 'a kadar 3x10 A elektronik sayaç
9,5 - 30 KW arası 3x20 Kombi Sayaç
33 KW 'dan yukarı X-5 Kombi Sayaç

AKIM TRAFOSU SEÇİMİ

33-37 KW güçlerde 60/5 A 0,5 Klas
38-46 KW güçlerde 75/5 A 0,5 Klas
47-62 KW güçlerde 100/5 A 0,5 Klas
63-78 KW güçlerde 125/5 A 0,5 Klas
79-93 KW güçlerde 150/5 A 0,5 Klas
94-125 KW güçlerde 200/5 A 0,5 Klas
126-156 KW güçlerde 250/5 A 0,5 Klas
157-187 KW güçlerde 300/5 A 0,5 Klas
188-250 KW güçlerde 400/5 A 0,5 Klas
251-312 KW güçlerde 500/5 A 0,5 Klas
313-375 KW güçlerde 600/5 A 0,5 Klas
376-468 KW güçlerde 750/5 A 0,5 Klas
469-500 KW güçlerde 800/5 A 0,5 Klas
 
Siz bu güç için normal sayaç mı kullanmayı düşünüyorsunuz?

Kompanzasyonunuz varmı?

Mesela,

Sayaç ve akım trafosu seçimi

SAYAÇ SEÇİMİ

9 KW 'a kadar 3x10 A elektronik sayaç
9,5 - 30 KW arası 3x20 Kombi Sayaç
33 KW 'dan yukarı X-5 Kombi Sayaç

AKIM TRAFOSU SEÇİMİ

33-37 KW güçlerde 60/5 A 0,5 Klas
38-46 KW güçlerde 75/5 A 0,5 Klas
47-62 KW güçlerde 100/5 A 0,5 Klas
63-78 KW güçlerde 125/5 A 0,5 Klas
79-93 KW güçlerde 150/5 A 0,5 Klas
94-125 KW güçlerde 200/5 A 0,5 Klas
126-156 KW güçlerde 250/5 A 0,5 Klas
157-187 KW güçlerde 300/5 A 0,5 Klas
188-250 KW güçlerde 400/5 A 0,5 Klas
251-312 KW güçlerde 500/5 A 0,5 Klas
313-375 KW güçlerde 600/5 A 0,5 Klas
376-468 KW güçlerde 750/5 A 0,5 Klas
469-500 KW güçlerde 800/5 A 0,5 Klas
X-5 sayaç ile vereceğiz ama akım trafosunu bu güç için kullanmaya gerek olurmu bazı semtlerde tedaş kabul etmemiş yada gereksiz olmuş denildi diye bilgi verdiler benim bağlantı yapma düşüncemde x5 sayaç ile devam etsem trafo olmadan sorun yaşarmıyız acaba
 