Merhaba arkadaşlar;
Sıemens CPU 315 DP ile yazılmış bir programda tüm programa ulaşmak mümkün olduğu halde Analog sinyallerin geldiği bazı noktalar diğer lerinden ayrı bir function içine atılıp ölçeklendirilmiş.Bu scale fonksiyonuna ulaşamadığım için buhar basınçlarını ayarlayamıyorum.Programı yazan firmaya ulaşamıyorum.Bu fonksiyona ulaşmanın yolunu bilen arkadaşların yardımlarını bekliyorum,teşekkür ederim.........
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Sanırımn siz FC105 ve FC106 bloklarından bahsediyorsunuz. Bu blokların içeriği siemens tarafından korunmaktadır, siz sadece girişteki max. min. limitleri ve bipolar girişini kullanabilirsiniz. Help dosyası içerisinde kullanımı ile ilgili detaylı bilgiler vardır.

Tahminlerim doğruysa siz sadece max. ve min. buhar basıncını FC105 bloğunun ilgili girişlerine vererek blok çıkışından buhar basıncı değerini okuyabilirsiniz.
 