Öncelikle edeceğiniz yardım içi şimdiden teşekkür ederim. Bnm sorunum 220 yani evimize gelen Ac' yi 12 V Dc' ye çevirecem. Ve hiç dalgalanma olmuyacak... Otomasyon öğrencisiyim az biraz bilgim war yardım ederseniz yapacağıma inanıyorum....... Saygılar
12Vac gerilim köptü diyottan sonra 17 Vdc gerilim elde edilir 7812 entegresinin kararlı çalışabilmesi için 15V yeterli olmakla beraber kayıplarla beraber entegre girişine yeterli gerilim uygulanacağını düşünmekteyim . yanlışım nerededir daha açıklayıcı olmanızı bekliyorum teşekkür ederim
Öncelikle edeceğiniz yardım içi şimdiden teşekkür ederim. Bnm sorunum 220 yani evimize gelen Ac' yi 12 V Dc' ye çevirecem. Ve hiç dalgalanma olmuyacak... Otomasyon öğrencisiyim az biraz bilgim war yardım ederseniz yapacağıma inanıyorum....... Saygılar
bu konuya bi açıklık getirmek istiyorum.
şehir şebekesi olarak adlandırdığımız 220v aslında bizim efektif değerimizdir. yani aslında salınımı yaklaşık +311 volt ve -311 volt arasında olan bir sinüs geriliminin dc değerde karşılık geldiği rakamdır. bu nedenle 220 / 12 volt transformatörün doğrultulduktan sonraki gerilimi yaklaşık 17 Vdc ye karşılık gelir . bu 17v dc gerilim 12V ac gerilimin maksimum noktasının değeridir. ve
12*1.414=16.96 şeklinde hesaplanır. umarım faydalı olur saygılar