acil kapalı kontaklı resetleme

yusufan

Üye
Katılım
17 Mar 2009
Mesajlar
140
Puanları
1
elimdeki devreyi çizdim yalnız stop butonuna bastığımda bir motor durmuyor. setlenen bir motor kapalı kontaklı bir stop butonu ile bunu nasıl resetlerim acill
 
Program üstünde stop butonunu açık kontak olarak çizip,bu şekilde deneyin.
 
3 motor var birisi set resetli diğerleri mühürlü o zaman onlar olmuyo
 
Tam olarak sorunu nu anlayamadın devrenin ladder deki bir resmini yüklermisin veya proje olarak gönderirsen düzeltip geri gönderebilirim.
 
q0.0
q0.1
q0.2
nin ı0.0 ile kapnmasını sağlamak istiyorum ama olmuyor...

11ikd1g.jpg
 
starttan elini çektiğinde çalışması lazım onunh için setlenmesi şart
 
Programda i0.0 'ın açığını kullan(fiziksel kontak kapalı olduğundan Proramındaki kontak kapanacaktır.) i0.0 'ın programda kapalısıyla da q0.1 i resetle

LD I0.0
A I0.1
= Q0.0
S Q0.1, 1

LD I0.0
A I0.2
A Q0.1
= Q0.2

LDN I0.0
R Q0.1, 1
 
birinci satırda mühürleme ile yapılıyor ile kalıcılık sağlanıyor ikinci ve üçüncü netwörklerde ise set-reset yapılıyor hepsi işini görecektir.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,842
Mesajlar
930,707
Kullanıcılar
452,689
Son üye
MertCanxx

Yeni konular

Geri
Üst