Kompanzasyon reaktif ceza hakkında MÜHİM

Katılım
15 Mar 2023
Mesajlar
23
Puanları
1
Yaş
30
%22 reaktif cezaya düşen bir müşterimiz benden acil bir çözüm istiyor. Kompanzasyon panolarındaki işlevsiz kondansatörleri ve kesicileri değiştirdim. Reaktif röleleri tekrar kurdum cosfi 1 yaptım ancak 3 gün sonra faturası kesilecek. Bir çözüm önerisi olan var mı? Sayaç og okumalı saya.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
güzel insan, forum kurallarını okuyunuz ve başlığınızı lütfen düzeltiniz...
 
ısıtıcı varsa yüklenin aktif gücü artırıp cezadan yırtarsınız belki
 
O zaman acil olan nedir? Başlığa acil yazmıştınız ya.
 
hedef cosfiyi -0,9 yapın 22 çok değil kurtarır mı kurtarır daha var
 