Trafo Çıkış (Trafo Koruma) Hücresi hakkında basit bir soru?

Teorisyenlerin,sık çuvallamasının

http://www.inter-teknik.com/our-products/high-voltage-fuses/general-information
http://www.enerser.com.tr/sigorta/508/orta-gerilim-sigorta-36kv-16a.html
http://guralelektrik.com/project/akim-sinirlayici-artci-sigorta-degistirme-elemanlari
https://www.schneider-electric.com.tr/tr/product-range-presentation/957-3.6-36-kv-arası-sigortalar/

Bu üreticiler, bu OG sigortaları, altlarında bilmem hangi standarda uygun olarak yapıyoruz deyip hangi teorisyenlere satıyorlar. ? Bunları hangi amaçla üretip kimlere satıyorlar?

Benim anlamadığım bir husus yok, sizin herhangi bir yerden referans göstermediğiniz, abartı ve yanıltıcı bir iddianız var.
 
29 amper yüklenebilen trafoyu korumak
için 60 amper Sigorta öngörülüyor ise,50
amper aşırı akımla yüklenen trafonun ko-
ruması,termometreye kalmış demektir.Si-
gorta ne zaman atıp,kimi koruyacak.Bunu
anlatmak/anlamak için ,Mühendis olmaya
bile gerek yok.
 
Son düzenleme:
29 amper yüklenebilen trafoyu korumak
için 60 amper Sigorta öngörülüyor ise,50
amper aşırı akımla yüklenen trafonun ko-
ruması,termometreye kalmış demektir.Si-
gorta ne zaman atıp,kimi koruyacak.Bunu
anlatmak/anlamak için kaynak aramak
yerine mühendis olmak yetmiyormu ?
Bu sigortaların daha önce bir kaynakta okuduğuma göre termik koruma özelliği hiç yok . Yani full load akımı üzerinden sigorta akımını kıyaslamanın da hiç bir mantığı yok sanki . Bütün koruma mevcut gerçekleşebilecek kısa devre akımlarına göre belirlenmiş demekki .
http://www.tokatlielektrik.com.tr/dosyalar/dosyalar/OG Sigorta.pdf.pdf
 
Kısa devre akımı için söylenenler doğru-
dur.Bunun için uzun uzun kopyala yapış-
tırada ihtiyaç yoktur.Kısa devre,özel bir haldir.Genel hal aşırı akımdır.
 
Kısa devre akımı için söylenenler doğru-
dur.Bunun için uzun uzun kopyala yapış-
tırada ihtiyaç yoktur.Kısa devre,özel bir haldir.Genel hal aşırı akımdır.
Sen bu kayıkçı kavgasına gelmezdin normal şartlarda sami abi ama boşluğuna denk geldi herhalde :)
 
alçak gerilim şalteri veya aşırı akım rölesi ile donatılmış bir orta gerilim kesicisi.jpg

Trafoyu aşırı akıma karşı korumak için 2 yol var.
Birincisi AG şalter,
diğeri Aşırı akım rölesi ile donatılmış bir orta gerilim kesicisi.

Trafonun çıkışına bir AG şalter ve primerine sadece sigortalı yük ayıcı koyarak, trafonun aşırı yüke ve kısa devreye karşı koruması yapılmış olur.

Bunun aksini söyleyen yönetmelik, standart da göremedim.

Dolayısıyla 1600 kVA güce kadar trafolar için genelde uygun akımda sigortalar olduğuna göre ve aşırı akıma karşı trafoyu korumak için sekonderde AG şalter bulunduğuna göre,

sigortalı yük ayırıcısı yerine, kesicili trafo koruması kullanmak, ekonomik zarardan başka bir şey değildir.
 
Ekli dosyayı görüntüle 42481
Trafoyu aşırı akıma karşı korumak için 2 yol var.
Birincisi AG şalter,
diğeri Aşırı akım rölesi ile donatılmış bir orta gerilim kesicisi.

Trafonun çıkışına bir AG şalter ve primerine sadece sigortalı yük ayıcı koyarak, trafonun aşırı yüke ve kısa devreye karşı koruması yapılmış olur.

Bunun aksini söyleyen yönetmelik, standart da göremedim.

Dolayısıyla 1600 kVA güce kadar trafolar için genelde uygun akımda sigortalar olduğuna göre ve aşırı akıma karşı trafoyu korumak için sekonderde AG şalter bulunduğuna göre,

sigortalı yük ayırıcısı yerine, kesicili trafo koruması kullanmak, ekonomik zarardan başka bir şey değildir.
Bu memlekette kısa devre üzerine kurulurken ya da başka bir arıza sonucu patlayan kesiciler ve can veren elektrikçiler varken yük ayırıcısıyla trafoya yol vermeye kusura bakmayın ama beni kimse ikna edemez . Siz devam edin bence yol müsait. Sizinde bu görüşte olduğunuza inanıyorum ama sanırım ortama fikir jimnastiği yaptırmak istiyorsunuz .
 
Şartnamelerin eski olması,insanları kolaycı-
lığa yönlendiriyor.Müsaade edilen güç
1600 kva dır.Sigorta ile trafonun pratikte
korunması imkansızdır.Sigortalı yük kesi-
cisi ile korumada,sigortanın atması halin-
de,içinden çıkacak pimin,3 fazıda kesecek
bir mekanizmayı çalıştıracağı varsayılır.Bu
varsayım,pratikte hiç olmaz.Ayrıca,trafola-
rın,% 10 aşırı yükle sürekli yüklenebilir ol-
duğu kabul edilir.Koruma yapacağı sigor-
ta ise,asgari 1,6xİn olarak seçildiğinden,
trafo kebap olduktan sonra ancak sigorta
atar.
Sonuç olarak : İmkan dahilinde,tüm trafo
korumalarını sekonder ( akü devresini iyi
takip etmek şartiyle ) koruma yapmak ge-
rekir.
merhaba ilgili şartnameyi atanilir misin
 
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

Madde 40-a) Anma gücü 400 kVA'ya kadar (400 kVA dahil) olan dağıtım transformatörlerinin giriş tarafına sigortalı ayırıcı tesis edilerek transformatör korunmalıdır.
Mümkün olabilen hallerde primerdeki sigortalı yük ayırıcısı ile sekonderdeki ana şalter arasında kilitleme düzeni sağlanmalıdır.
Anma gücü 400 kVA'dan büyük dağıtım transformatörlerinin besleme tarafında röleli bir kesici kullanılarak transformatör kısa devre ve aşırı yüke karşı bütün kutuplarında korunabileceği gibi, anma gücü 1600 kVA'ya kadar (1600 Kva dahil) olan dağıtım trafolarında kısa devre kesme gücü uygun sigortalar ile donatılmış sigortalı yük ayırıcısı bileşik cihazları da kullanılabilir.
 
Sigortalar kablolar yanmasin diye kullanilir.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,827
Mesajlar
930,545
Kullanıcılar
452,650
Son üye
HiAxiSeytan

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst