Group 31: Automatic Reset
Bu grup otomatik sıfırlama için koşulları tanımlar. Otomatik sıfırlama belirli bir hata
tespit edildikten sonra gerçekleşir. Sürücü ayarlanmış bir gecikme süresi boyunca
bekler ve sonra otomatik olarak yeniden başlar. İlk durumuna getirmelerin sayısını
belirli bir zaman aralığı için sınırlandırabilir ve çeşitli hatalar için otomatik sıfırlama
ayarlayabilirsiniz.
Kod Açıklama
3101 NR OF TRIALS
3102 trial time ile tanımlanan bir deneme aralığı içerisinde izin verilen
otomatik sıfırlamaların sayısını ayarlar.
• Eğer otomatik sıfırlamaların sayısı bu sınırı aşarsa (deneme süresi
içerisinde) sürücü ek otomatik sıfırlamaları engeller ve durma
konumunda kalır.
• Bu durumda, başlatmak için kontrol panelinden veya 1604 fault reset
sel tarafından seçilen bir kaynaktan başarılı bir sıfırlama gerektirir.
Örnek: Deneme süresi içinde üç hata
meydana gelmiştir. Sonuncusu ancak
3101 nr of trialsdeğeri 3 veya daha fazla
ise sıfırlanır.
3102 TRIAL TIME
Sıfırlamaların sayısını saymak ve sınırlandırmak için kullanılan süreyi
ayarlar.
• Bkz. 3101 nr of trials.
3103 DELAY TIME
Hatanın tespiti ve sürücünün yeniden başlatılmasının denenmesi arasındaki gecikme süresini ayarlar.
• Eğer delay time= sıfır ise, sürücü hemen sıfırlanır.
3104 AR OVERCURRENT
Aşırı akım işlevi için otomatik sıfırlamayı açık veya kapalı olarak ayarlar.
0 = disable – Otomatik sıfırlamayı devre dışı bırakır.
1 = enable – Otomatik sıfırlamayı etkinleştirir.
• Otomatik olarak hatayı (overcurrent) 3103 delay time tarafından belirlenen gecikme sonrasında sıfırlar ve sürücü
normal çalışmasına devam eder.
3105 AR OVERVOLTAGE
Aşırı akım işlevi için otomatik sıfırlamayı açık veya kapalı olarak ayarlar.
0 = disable – Otomatik sıfırlamayı devre dışı bırakır.
1 = enable – Otomatik sıfırlamayı etkinleştirir.
• Otomatik olarak hatayı (dc overvolt) 3103 delay time tarafından belirlenen gecikme sonrasında sıfırlar ve sürücü
normal çalışmasına devam eder.
3106 AR UNDERVOLTAGE
Düşük gerilim işlevi için otomatik sıfırlamayı açık veya kapalı olarak ayarlar.
0 = disable – Otomatik sıfırlamayı devre dışı bırakır.
1 = enable – Otomatik sıfırlamayı etkinleştirir.
• Otomatik olarak hatayı (dc undervoltage) 3103 delay time tarafından belirlenen gecikme sonrasında sıfırlar ve
sürücü normal çalışmasına devam eder.
3107 AR AI<MIN
Minimum değer işlevinden daha düşük olan örneksel girdi için otomatik sıfırlamayı açık veya kapalı olarak ayarlar.
0 = disable – Otomatik sıfırlamayı devre dışı bırakır.
1 = enable – Otomatik sıfırlamayı etkinleştirir.
• Otomatik olarak hatayı (ai<min) 3103 delay time tarafından belirlenen gecikme sonrasında sıfırlar ve sürücü
normal çalışmasına devam eder.
Uyarı! Örneksel girdi sinyali geri yüklendiğinde, sürücü uzun bir duruştan sonra bile tekrar başlatılabilir.
Otomatik, uzun gecikmeli başlatmaların yaralanmaya neden olmadığından ve/veya ekipmana zarar
vermediğinden emin olun.
3108 AR EXTERNAL FAULT
Dış hatalar işlevi için otomatik sıfırlamayı açık veya kapalı olarak ayarlar.
0 = disable – Otomatik sıfırlamayı devre dışı bırakır.
1 = enable – Otomatik sıfırlamayı etkinleştirir.
• Otomatik olarak hatayı (external fault 1 or external fault 2) 3103 delay time tarafından belirlenen gecikme
sonrasında sıfırlar ve sürücü normal çalışmasına devam eder.
X XX
Süres
Deneme süresi
x = Otomatik
(ACS 550 manuelden alıntı)