ACS550 2 Adet Input Kullanma Hakkında

Kurenai

Üye
Katılım
2 Eki 2018
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
29
İyi günler.

abb acs550 sürücümüzle bir pompa kontrol etmemiz gerekiyor. ancak hem start butonuyla hem de haberleşme sistemiyle çalışacak. DI1 ucu start stop olarak ayarlı ve buton bağlı. DI2 ucunu da start stop olarak ayarlayıp haberleşme cihazının kontağını bağlamak istiyorum ancak yapamadım. nasıl bir yol izlemem gerekiyor ? yardımlarınız için teşekkürler şimdiden.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Kurenai Merhabalar
Paremetre 1001 ve 1002 incelerseniz iki harici kontrol eklemeniz mümkün hangi kaynaktan kontrol edeceğinizi paremetre 1102 göre belirlerseniz iki farklı kaynaktan çalıştırmanız mümkün ancak DI2 değil
DI6 kullanmanız gerekmekte.

Kolay gelsin
 
sağolun 2. kaynağı ayarladım ancak bu sefer ext2 devreye girince pompanın frekansı sıfır gösteriyor ayarlamaya kalkınca read only diyor.
 
sağolun 2. kaynağı ayarladım ancak bu sefer ext2 devreye girince pompanın frekansı sıfır gösteriyor ayarlamaya kalkınca read only diyor.
Merhabalar
Paremetre 1103 Ref1 select ile paremetre 1106 aynı seçerseniz ext1 ve ext2 aynı analog kanal üzerinden beslenir.

Kolay Gelsin
 
Herşey için çok teşekkür ederim. başarıyla yol verdim.
 