AER (Alpek) Havai Hat İletkenlerinin Cerleri

Katılım
14 Tem 2009
Mesajlar
36
Puanları
1
Merhaba Arkadaşlar ,
40 ve 50 m. mesafelerde Alpek iletkenlerin cerlerini gösterir bir tablo veya hesaplama yöntemi konusunda döküman arıyorum. İlgilenecek olan arkadaşlara teşekkürlerimi arz ederim. Selamlar . .
 
pratik olması açısından nötr iletkeni kesitinin ~10 katı cer kuvveti olduğu söylenebilir. örn: 3x70+1x16/95' lik alpek 95x10=950 < 1000 .. 10 tipi beton direk ile nihayetlendirilebilir.
 
oradaburada arkadaşım şu yazdığım formulun biraz daha geniş açıklamasını yapar mısın
 
Merhaba ,
İlginize teşekkür ederim. Bu zamana kadar bizde nötr kesitinde gerilmeyi 5 kg./mm2. kabul ederek hesaplama yapıyorduk , ama biraz araştırınca gördümki aynı şarlarda iletkendeki (Alpek için) gerilme kesite göre doğrusal (lineer) olarak değişmiyor , nötr kesitindeki gerilmenin 10 kg./mm2. olarak alınması ampirik bir yol olabilir ama hatalı sonuçlar vereceği düşüncesindeyim. TEK. Köy Elektrifikasyonu Proje Hazırlama Rehberi kitabında aynı buz yükü bölgesinde 40 m. açıklıkta iki farklı kesitteki alpek kablolara göre yapılan hesaplamada iletkendeki gerilmeler farklı . Selamlar . .
 
çok sağol üstad alpek kablo montaj kitabı çok işime yaradı.
 
mrb arkadaşlar bu konuda şöyle olması lazım örneğin 3x35+16/50 burda bizim askı telimiz hem nötr görevi gördüğü için
aliminyum 7 , bakır 9 ile çarpılıyor
yani 50x 9 = 450 kg ediyor ona görede durdurmak için 3.bölgede 10ı direk kullanmak gerekiyor.
 