Merhaba ,
Her fazda aynı kesitte 8 kablo olup kablolar tek damardır.Özellikle orta fazda 8 kablodan sadece bir tanesinin 80 C 'yi aşan sıcaklığı ölçülmüştür.Kablo değiştirilmiştir fakat yine aynı kablo ısınmıştır.Ölçümlerde akım ve gerilimler normal görülmektedir.Normal şartlarda fazda sıkıntı olsa tüm kablolar ısınır fakat sadece aynı fazda 1 kablo ısınıyor.
Acaba sorun ne olabilir?
Kabloların yonca bağlantısı yapılırken bağlanan 3'lü aynı fazdan mı olmalıdır?
Çok ilginç bir durum.
8'' kablo örgülü mü?
Resmi, tipi, kodu, markası,fazlarrın akım/gerilim değerleri
ve yapılan bağılantı şekli bu bilgiler yetersiz
eğer kablo örgülü ise örgünün içerisindeki tek kablonun sıcaklığını nasıl ölçebiliyorsunuz?
Daha aydınlatıcı bilgiler verirseniz memnunu olurum.
Saygılarımla.
3 fazında akım gerilim değerleri yakın.Her faz barasında 8 adet tek damar kablo mevcut.2700 KW yük mevcut .Kablolar kanal içerisinde yan yana dizilmiş durumdalar.
"aakodi" nin sorusunu gözden kaşırmışsınız.. Kablonun metal koruması var mı?
yanyana dizili kablolar fazlara nasıl bağlanıyor? yani yanyana duran 8 kablo aynı faza mı girmektedir?
Anladığım kadarı ile sorun kablonun özelliğinde ve ya bağılantıda.
Akım , gerilim ve frekans bunları eleyebiliriz.
Kablo üretici firması ile görüşürseniz size yardımcı olurlar.
Saygılarımla.
Kabloların döşenme şekli nasıl? Hepsi yan yana mı?, üst üste mi? rasgele bir sıralama mı var? Tek damarlı kabloların dizilim şekli kabloların endüktansını etkilediğinden dolayı, dizilimi düzeltmeden sorun çözülmez. En uygun dizilim şekli yonca şeklidir.