En iyi sonucun kompanzasyonun AG panosu içinde, reaktif güç rölesinin ise OG den referans alması ile sağlanacağını düşünüyorum. Bunun avantajları şunlar olacaktır;
1) Trafo ile AG pano arasına çekilecek olan kablolarda reaktif yük ortadan kalkacağı için daha ekonomik kesitlere inilebilir.
2) Trafoya sabit kondansatör bağladığınızda, bu kapasitörün büyüklüğünün trafodan o anda çekilen güce oranla ayarlanması gerekliliği ortadan kalakar.
3) Kompanzasyon ve reaktif güç rölesinin ikisinin de AG panosu içinde olması durumunda, kablolarda oluşacak reaktif veya kapasitif etkileşimlerin sayaca yansıması engellenmiş olacak.