Airfel klima E 1 hatası veriyor ve dış ünite ne komprasör nede fan çalışıyor
Cihazi ilk açtığınız zaman ne tepki veriyor dis ünite devreye girip çıkıyor mu. Klimayi çalıştırın ilk kalkışta dis üniteyi kontrol edin. Çalışıyor mu kompresör devreye giriyor mu.
Serpantinmibenim bildiğim boruların temizlenmesi gerekir
Hiç devreye girmiyorsa yüksek basınç arıza kodu vermesi tuhaf. Kompresör devreye girmemesiYani yıkanmasıyla çözülürmü
Hayır hiç devreye girmiyor
hocam bende tamirciyim klima inverter o yüzden tam hakim değilim bide inverterlerde capasitör yok bildiğim kadarıyla kartların ikisini söktüm tanıdık arkadaşa götürdüm kartta bişey görünmüyor dedi dış ünite kartına enerji verdi kart start veriyordu hala konuyu çözmüş değilim yarın son çare olarak kartı yerine takıp klimayı güzelce temizleyecemHiç devreye girmiyorsa yüksek basınç arıza kodu vermesi tuhaf. Kompresör devreye girmemesi
(1) ya karttan,
(2)ya bağlantı kablosunda kopukluktan
(3) ya da, büyük olasılıkla ilk kalkış kondansatörü tabir edilen kondansatörün değerini yitirmesinden olabilir. Kondansatörü parçacılarda 30 - 80 TL arası bir fiyatla temin edebilirsiniz (25 - 100 mF değerine göre değişir) ama anlamıyorsanız hiç girmeyin, kompresör kart start veriyor mu teyid etmeniz lazım, teşhisi usta kadar koyamayabilirsiniz, orası burası uğraş durursunuz.