Selam 50 metre 3cipli (metrede 60 led) şerit led icin 3 saat yanmasi icin kaclik akü kullanabilirim tesekkur ederim
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
12 volt 25 amperlik akü işini görür
 
Tesekkur ederim birde nasıl hesabladin formul ile anlatabilirmisin zahmet olmassa
 
Şerid ledin metresini minimum 5 watt aldım toplamda 300 watt oldu. (60x5)


300 /12 = 25 amper

12 volt 25 amper güç kaynağı
 