Konuyu aktifleştirmiş olayım. 1000 Ah 12 şer volttan seri bağlı 2 adet aküm var (24V) sulu tip aküler ve elektrik kesintilerinde şalter motoru kurdurma ve jeneratöre start verme gibi işlemlerde kullanılıyor. Bunun yanında yine aynı akülerden trafonun aşırı akım röleleri de besleniyor. Ancak şu an elimde tek faz girişli 24V 50 A çıkışlı bir redresör var. Bu redresör oldukça eski koruma kapağı kırık olduğundan sargıları ve diğer parçaları oksitlenmiş durumda. Bu sebeplerden dolayı da aküde kaynatma yapıyor ve hızlı bir şekilde suyunu bitiriyor. Biz de çareyi redresörü devre dışı bırakmakta bulduk ancak bu sefer de elektrik gidip geldikten sonra şalterler kurmuyor röleler pasif kalıyor. Bu redresör değeri sizce uygun mudur. Yoksa yeni redresör alırken daha düşük ya da yüksek amperli bir redresör mü almalıyım. Cevabınızı alıntı ile yaparsanız sevinirim.
Aküyü kaynatmasının sebebi fazla akımla veya akü %95 doluluk kapasitesini geçtikten sonra fazla bekleme gerilimi ile şarj yapmasından kaynaklanıyor.
Redresörün çıkışı kaç volt? Forklift aküsü şarjında kullanılan eski redresörlerden mi?
1000 Ah mi 100 Ah mi acaba bir sıfır fazla mı yazdınız? 1000 Ah ise paralel bağlı akü grubu var demektir, bu da ayrı bir risk oluşturur.
Saygılar...
cevabınız için teşekkürler. verdiğim bilgilerde herhangi bir yanlışlık yok. aküler 12V 1000Ah değerinde ve birbirine seri bağlı. zaten aksi taktirde kumanda ettikleri 24V luk şalter motorlarını çalıştırmaz. yani bu bilgilerde bir sıkıntı yok. Ancak bu sabah arkadaşlarımdan edindiğim bir bilgiye göre önceden orada 2 adet daha aynı değerde akü grubu varmış ve şu an mevcut olanlara paralel bağlıymış. eğer söyledikleri doğru ise kaynatma sebebi bu demektir diye düşünüyorum. sizin fikriniz nedir?
cevabınız için teşekkürler. verdiğim bilgilerde herhangi bir yanlışlık yok. aküler 12V 1000Ah değerinde ve birbirine seri bağlı. zaten aksi taktirde kumanda ettikleri 24V luk şalter motorlarını çalıştırmaz. yani bu bilgilerde bir sıkıntı yok. Ancak bu sabah arkadaşlarımdan edindiğim bir bilgiye göre önceden orada 2 adet daha aynı değerde akü grubu varmış ve şu an mevcut olanlara paralel bağlıymış. eğer söyledikleri doğru ise kaynatma sebebi bu demektir diye düşünüyorum. sizin fikriniz nedir?