loadcell çıkışları ya 0-10v ya 4-20ma yada 0-20ma olmalı.. geneldede öyledir zaten
buna uygun deltanın dvp10sx plc si var.. cpu nun kendi üzerinde analog giriş ve çıkışı var
veya 14ss plc cpu kullanılır ona ek olarak analog giriş kartı eklenebilir
İlave olark Baykon'un kullanımı daha kolay ürününe aşağıdan bakabilirsiniz. Ben S7 200 ile kullanıyorum. Sorunuz olursa yardımcı olmaya çalışırım.loadceller genelde milivolt üretirler.bundan dolayı dönüşümü extra 2mv/v 0-10volt yada 2mv/v 4-20ma harici dönüştürücülerle yapılır ve bundan sonra plc modüllerin analog girişleri ile işlenir. bu linklerdeki ürünleri inceleyebilirsiniz.
ESİT Elektronik LTD
BAYKON Endüstriyel Tartim Sistemleri | Baykon |