elektrikci.sirin
Üye
- Katılım
- 12 Eki 2015
- Mesajlar
- 24
- Puanları
- 1
merhabalar, bir uygulama konusunda sıkıntı yaşıyorum. nasıl başlayacağım, ne yapacağım hiç bir fikrim yok. konuyu buraya açtım ama inşallah doğru yere açmışımdır. yardımlarınızı bekliyorum.
trafo çıkışından 250 V faz ve nötr alacağım ve bu gerilimle Elektronik bir cihazın kontaklarından akım geçirerek kontakları kontrol edeceğim. akımın 6 A, güç katsayısının 0.6 olması gerekiyor. ben bu akımın açısını nasıl bir düzenekle bu hale getirebilirim?
yanlış bilmiyorsam endüktifte açı pozitif akım geride, kapasitifte açı negatif akım ilerideydi. şimdi ben şöyle bir hesap yaptım kabaca:
dereceyi [ ] olarak göstereceğim.
U=I*Z arccos 0.6=53 derece yapıyor.
250[0]=6[53]*Z
Z=41,67[-53] ohm
akımın açısı pozitif olduğu için endüktiftir dedim. dolayısıyla devre direnç ve bobinden oluşuyor olarak düşündüm.
Z=R+jXL
R=Z*cos[-53] XL=Z*sin[-53]
R=25,08 ohm XL=33,28 ohm yalnız burda şu aklıma takıldı; sinüsün değeri - oluyor ama direnç değeri negatif olamaz. j değerini - yi karşılıyor mu? bunu öğrenmek istiyorum.
burdan devam edeyim:
XL=2 pi f L 33.28=2*3.14*50*L ----> L=0,106 Henry, yani 106 miliHenry çıkıyor.
bunların güçlerini de P=I^2*R olarak hesapladım.
ohmik direnç için güç: Pr=6^2*25.08=903 watt çıkıyor(yaklaşık)
endüktif direnç için güç: Pl=6^2*33.28=1200 watt çıkıyor(yaklaşık)
yani ben R=25 ohm 900watt(bundan biraz daha yüksek seçmeyi düşünüyorum)
L=106miliHenry 1200 watt
gene yüksek seçeceğim tabii burda L ve R değerleri de pratikte bu değerlere ne kadar yakınsa onları seçeceğim.
ben böyle düşündüm teorik olarak. acaba bu hesaplar ve R L devresi düşüncesi doğru mudur ve bu iş pratikte nasıl yapılır bunları öğrenmek istiyorum.
Teşekkür ederim.
trafo çıkışından 250 V faz ve nötr alacağım ve bu gerilimle Elektronik bir cihazın kontaklarından akım geçirerek kontakları kontrol edeceğim. akımın 6 A, güç katsayısının 0.6 olması gerekiyor. ben bu akımın açısını nasıl bir düzenekle bu hale getirebilirim?
yanlış bilmiyorsam endüktifte açı pozitif akım geride, kapasitifte açı negatif akım ilerideydi. şimdi ben şöyle bir hesap yaptım kabaca:
dereceyi [ ] olarak göstereceğim.
U=I*Z arccos 0.6=53 derece yapıyor.
250[0]=6[53]*Z
Z=41,67[-53] ohm
akımın açısı pozitif olduğu için endüktiftir dedim. dolayısıyla devre direnç ve bobinden oluşuyor olarak düşündüm.
Z=R+jXL
R=Z*cos[-53] XL=Z*sin[-53]
R=25,08 ohm XL=33,28 ohm yalnız burda şu aklıma takıldı; sinüsün değeri - oluyor ama direnç değeri negatif olamaz. j değerini - yi karşılıyor mu? bunu öğrenmek istiyorum.
burdan devam edeyim:
XL=2 pi f L 33.28=2*3.14*50*L ----> L=0,106 Henry, yani 106 miliHenry çıkıyor.
bunların güçlerini de P=I^2*R olarak hesapladım.
ohmik direnç için güç: Pr=6^2*25.08=903 watt çıkıyor(yaklaşık)
endüktif direnç için güç: Pl=6^2*33.28=1200 watt çıkıyor(yaklaşık)
yani ben R=25 ohm 900watt(bundan biraz daha yüksek seçmeyi düşünüyorum)
L=106miliHenry 1200 watt
gene yüksek seçeceğim tabii burda L ve R değerleri de pratikte bu değerlere ne kadar yakınsa onları seçeceğim.
ben böyle düşündüm teorik olarak. acaba bu hesaplar ve R L devresi düşüncesi doğru mudur ve bu iş pratikte nasıl yapılır bunları öğrenmek istiyorum.
Teşekkür ederim.