3x150+70 kesitli kablo ne kadar akım taşır? 5*(3x150+70) olunca akım taşıma kapasitesi nasıl değişir?

cevaplarınızı bekliyorum, teşekkürler...
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
(3x150+70) toprakta 355A -havada 325A çeker.


5(3 x 150 + 70 NYY) 5 x 355 x 0,90 = 1597.5 Amper taşıyabilir.
 
(3x150+70) toprakta 355A -havada 325A çeker.


5(3 x 150 + 70 NYY) 5 x 355 x 0,90 = 1597.5 Amper taşıyabilir.


Sn. mehmetbelek;

Kullandığınız 0,9 kat sayısı çekilen kablo sayısına göre farklılık gösteren bir değer midir? Örneğin 3x(3x150+70mm²)'lik bir hatta da 0,9 değerini mi kullanmak gerekir. Biraz açarsanız sevinirim.
 
Merhaba;

Paralel kablo sayısı akım kapasitesi ile doğru orantılıdır. yani katları şeklinde artacaktır...
 