KABLO KESİTİ TAYİNİ:
1- Önce taşıyacağınız GÜÇ ve buna göre çekilecek akımı hesaplayın : N = UxIxCosfi (W) , I = N / Uxcosfi (amper)
2- Bu akıma göre Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği "Çizelge-13; grup 2" bak. Burada kablo için kullanacağın sigorta akımı ve kesitlerine bak.
işte bu değerler senin "akım sınır değerlerindir." Kabloların akım taşıma kapasitesi değerleri bunun üzerindedir. Bu seni yanıltmasın.
Pratik olarak aşağıdaki değerleri buluruz.
Kesit Sigorta Güç
mm2 Amper kW
4 - 35 - 23
6 - 50 - 32
10 - 63 - 40
16 - 80 - 51
25 - 100 - 64
35 - 125 - 80
50 - 160 - 102
70 - 224 - 143
95 - 250 - 160
120 - 300 - 191
150 - 355 - 227
185 - 355 - 227
240 - 425 - 271
300 - 500 - 319
Neden AKIM SINIR DEĞERİ ? Bunu Kitabımda açıkladım.
www.SehirSebekeleri.com
3- Sonra (gdüş) hesabını yap. %e = k x N x L / q , trifaze N:kW, L;metre, q; mm2 ,
Sınırlar: iç tsisatta %1.5 -motorlarda %3 , şebekede %5
k; katsayısı listelerden bul.
ÖNEMLİ NOT: Akım Sınır değeri ve gdüş SAKIN ZORLAMA. Yani sınır değerlere çok yaklaşma. GÜÇ KAYIPLARI ARTAR. Bu tamamen BOŞA harcanan ENERJİ KAYBIDIR. Bu değer BİR YILDA veya BİRKAÇ YILDA, senin KABLO DEĞERİN KADAR PARA TUTAR. Kitapta bunlara ait örnek hesaplar verildi.
ENERJİ KAYBI; Dünya Enerji KRİZİ YAŞIYOR. Türkiye daha çok bu krizin İÇİNDE. Doğalgaza dayalı ürettiğimiz ENERJİ için Milyar dolarlar dışarıya GİDİYOR !
EVET GENÇLER, LÜTFEN BU KONUDA ÇOK DUYARLI OLALIM....
TRAFO GÜCÜ SEÇERKEN DE, TRAFOYU YARI GÜÇTE ÇALIŞTIRALIM. KABLOYU DA. Kitapta bu konu geniş olarak anlatıldı.
Elk.Y.Müh.
Birol YILMAZ