Expansion valf içi buzlanma yapıyor

Katılım
20 Eyl 2017
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
35
Herkese selamlar arkadaşlar r404a gazlı 3hp -18 donmuş muhafaza odada iç dengeli 4numara orifis mevcut depo devreye girdiğinde 10dk sonra emiş basıncı 2bar seviyelerinden -1 barlara kadar düşüyor ve sistem komple vakuma düşüyor soğutma tamamen kesiliyor takip ettiğimde valfin içi komple buz tutuyor sistemde nem var gibi ama komple vakum yaptırıyorum tekrar gaz şarjı yapıyorun yine aynı valf arızalı diye başka valf bağladım olmadı gazdan şüphelendim gazı değiştirdim yine aynı bir türlü valfin içinin buzlanmasını önleyemedim kafayı yiyeceğim valfin iç denge olması buna sebep midir boru çapı emiş hattı 3/4 basma hattı 3/8 boru metrajı 5mt ve yağ cebi yok cevaplarsanız çok sevinirim
 
Vakumu ne kadar süre yaptınız?

Azotla kaçak testi yaptınız mı?

Yer neresi?

Vakum manometreniz var mı?
 
Bu aralar gazlar sahte olabiliyor. Tüp dolum değil orijinal gaz kullan.
Defrost yaptırıp fanın durduğunu kontrol et.
Sistemde nem varsa drayer değiştir ve vakum sonrası kaçak kontrolü için manometre kullanıp basınç değişimini gözlemle.
Var ise azot ile kaçak testi yap.
Valfin yönü sisteme göre ters takılmamıştır umarım.
Valf içinden fazla gaz akışı olursa donma yapar. (göz kararı gaz basmadan sebepli)

Selametle.
 
Vakumu ne kadar süre yaptınız?

Azotla kaçak testi yaptınız mı?

Yer neresi?

Vakum manometreniz var mı?
4saat vakumda kaldı cihaz sonrası 24 saat testte kaldı kaçak olup olmadığını kontrol için ve manometre ile baktığımda hala sistem vakumda idi kaçak testi yapıldı usta
Bu aralar gazlar sahte olabiliyor. Tüp dolum değil orijinal gaz kullan.
Defrost yaptırıp fanın durduğunu kontrol et.
Sistemde nem varsa drayer değiştir ve vakum sonrası kaçak kontrolü için manometre kullanıp basınç değişimini gözlemle.
Var ise azot ile kaçak testi yap.
Valfin yönü sisteme göre ters takılmamıştır umarım.
Valf içinden fazla gaz akışı olursa donma yapar. (göz kararı gaz basmadan sebepli)

Selametle.
4saat vakumda kaldı cihaz sonrası 24 saat testte kaldı kaçak olup olmadığını kontrol için ve manometre ile baktığımda hala sistem vakumda idi kaçak testi yapıldı usta
Usta valfin çıkışı dağıtıcı ya göre yukarı doğru çıkıyor yani valf altta kalıp dağıtıcı aşağıdan yukarıya doğru ve iç denge valf bağlanmış bunlar sebep olabilir mi
 
IMG_20240930_105348.jpg
IMG_20240930_105348.jpg
IMG-20241004-WA0060.jpg
 
Bildiğin sistemde Su var. Txv içinde böyle karlanma olmaması lazım.

Muhtemelen vakum ile suyu kaldıramıyorsunuz.

Azotlu süpürme yapın. Hatları temizleyin. Yağı boşaltıp yeni yağ koyun. Dryer i mutlaka bir kaç tur değiştirin.

Vakum yaparken bir kaç tur defrost rezistanslarını çalıştırın. Evaporatör iyice ısınsın. İçindeki nemi kaldırmak daha kolay olur. Vakum süresini uzatın.

Ben suyun bittiğini görmek için vakum manometresi kullanıyorum. Normal gaz şarjı için kullandığımız manifold vakum değerlerini göstermiyor.
 
Bildiğin sistemde Su var. Txv içinde böyle karlanma olmaması lazım.

Muhtemelen vakum ile suyu kaldıramıyorsunuz.

Azotlu süpürme yapın. Hatları temizleyin. Yağı boşaltıp yeni yağ koyun. Dryer i mutlaka bir kaç tur değiştirin.

Vakum yaparken bir kaç tur defrost rezistanslarını çalıştırın. Evaporatör iyice ısınsın. İçindeki nemi kaldırmak daha kolay olur. Vakum süresini uzatın.

Ben suyun bittiğini görmek için vakum manometresi kullanıyorum. Normal gaz şarjı için kullandığımız manifold vakum değerlerini göstermiyor
Bildiğin sistemde Su var. Txv içinde böyle karlanma olmaması lazım.

Muhtemelen vakum ile suyu kaldıramıyorsunuz.

Azotlu süpürme yapın. Hatları temizleyin. Yağı boşaltıp yeni yağ koyun. Dryer i mutlaka bir kaç tur değiştirin.

Vakum yaparken bir kaç tur defrost rezistanslarını çalıştırın. Evaporatör iyice ısınsın. İçindeki nemi kaldırmak daha kolay olur. Vakum süresini uzatın.

Ben suyun bittiğini görmek için vakum manometresi kullanıyorum. Normal gaz şarjı için kullandığımız manifold vakum değerlerini göstermiyor.
Teşekkür ederim usta sağolasın birden fazla cihaz böyle zannedersem sistem test için azot yerine başka birşey basılmış çok sağolun
 
Serkan ustamın dediklerine tamamen katılıyorum. Valfin ayar vidası ile oynandı mı, markası Castel gibi. Termokopul doğru yerde olmazsa hep sıkıntı çıkartıyor. Valfi izole et.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Geri
Üst