Akım taşıma tablosu okuma

burak2434

Üye
Katılım
16 Mar 2018
Mesajlar
32
Puanları
1
Yaş
33
merhaba, bana bir konuda açıklama yapacak birine ihtiyacım var. sorum şu:
mesela etiket değeri 60 amper olan 3 fazlı bir makine için 5 damarlı bir kablo çekeceğim. bu kablonun kesitini belirlerken akım taşıma tablosunu nasıl okumalıyım. yani 60 amperi 3 faza bölüp 1 damarı 20 amper çeken bir kablo mu seçmeliyim. tabloda 5x10 mm kablo akım taşıma değeri mesela 75 amper yazıyor bu faz başına 25 amper mi demektir. yani 1x10 mm bir kablo üzerinden 25 amper akıtabilir mi demek.
bir diğer sorum da monofaze sistemler için. mesela 25Amperlik 220V bir fan bağlayacağım. tabloya baktığımda 3x4 mm kablo 35 Amper yazıyor. burada tabloyu nasıl okumam gerekir? yani 1x4 mm kablo 35 Amper akıtabilir mi demek ?

cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
 
sami bey, biraz daha detaylı analatabilir misiniz? abi uzun uzadıya soru yazdım 1 cümle cevap vermişsin :D bana detay lazım.
 
merhaba, bana bir konuda açıklama yapacak birine ihtiyacım var. sorum şu:
mesela etiket değeri 60 amper olan 3 fazlı bir makine için 5 damarlı bir kablo çekeceğim. bu kablonun kesitini belirlerken akım taşıma tablosunu nasıl okumalıyım. yani 60 amperi 3 faza bölüp 1 damarı 20 amper çeken bir kablo mu seçmeliyim. tabloda 5x10 mm kablo akım taşıma değeri mesela 75 amper yazıyor bu faz başına 25 amper mi demektir. yani 1x10 mm bir kablo üzerinden 25 amper akıtabilir mi demek.
bir diğer sorum da monofaze sistemler için. mesela 25Amperlik 220V bir fan bağlayacağım. tabloya baktığımda 3x4 mm kablo 35 Amper yazıyor. burada tabloyu nasıl okumam gerekir? yani 1x4 mm kablo 35 Amper akıtabilir mi demek ?

cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Merhaba, bu konuları kablo üreten firmaların sitelerinde daha ayrıntılı bulabilirsiniz.

genel olarak Monofaze sistemde evet söylediğiniz gibi 1x4 kablo 35 amper taşıyabilir. yani 3x4 dediğiniz kablonun zaten 1 tanesi faz ve evet o tek olan 35 amper taşıyabiliyor.
Trifaze için olaylar biraz farklı. ben yine bu forumdan araştırarak öğrendiğim birkaç bilgiyi aktarayım. hesaplamının formülleri var. formüllerin sonuda genel olarak şuna çıkıyor.
örneğin 30 kw makinanız var. 30000 / 512 yapın. her faz 58 amper çekiyormuş. örneğin 40 kw makina 40000 watt / 512 = her faz 78 amper. burada 512 ye bölerek bulunuyormuş yani bir ustanın pratik yolu diyelim.

bulduğun değere göre de kablo araştıracaksınız. eğer bu bölme işleminde 30 amper bulduysanız her faz kablosu 30 ampere dayanıklı olacak. örneğin 5x6 mm kablo düşünülebilir bu örnek için.
 
512 rakamı,hangi terimlerin kısaltılmış ra-
kamıdır ? Nereden geliyor ?
 
512 rakamı,hangi terimlerin kısaltılmış ra-
kamıdır ? Nereden geliyor ?
yok kısaltma değil. bir formül var. bu formülün kısaltması diyebiliriz. nokta atışı tam amperi göstermiyor ama %1-2 lik oynamalar yapıyor. bu fark kablo kesiti seçiminde sizi etkilemez. dediğim gibi bu forumda bi başlıkta okumuştum bende formülü ve kısaltmayı.
 
Formülde ! Cosq yi 0,7 olarak alırsanız,o
rakamı bulursunuz.Gücü,kabaca 2 ile çarpmaktada fazla sakınca yok.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,777
Mesajlar
930,014
Kullanıcılar
452,548
Son üye
rmznyldm

Yeni konular

Geri
Üst