Kabloların akım taşıma kapasitesi hakkında ?

formul yerine kablo secerken hangi kriterler önemlidir onu acıklayabilirseniz daha faydalı olacağı kanaatindeyim.
Elektrik bağlanırken alıcının kaç kw olduğuna bakılır!Ülkemizde şebeke gerilimi monofazede 220 vac trifazede 380 vac dir!Ancak avrupada trifaze 230-240 trifaze de 400-420 volt arasında dır!Japonyada monofaze 100 volt trifaze 200 vac dir.Tayvan ve çinde 110 vac mobofaze trifaze 220 vac dir.Diyelim ki tayvan malı Cnc niz var!Bu trafo olmadan çalışmaz yoksa yakarsınız!Trifaze 380 vac de 30 kw lık tezgahın çekeceği amperi hesaplayıp şebeke bağlantı kablosunu belirlemeniz gerekir!Ama aynı kablo voltaj düştüğü için trafo çıkışında yani trifaze 220 de ince kalacaktır!Çünkü 30000/220 yapmak zorundasınız!Amperi bulmak için bu hesabı bilmiyorsanız!Elinize geçen kabloyu bağlarsınız ve zil kablosu bile 220-380 volt taşır der kabloyu bağlarsınız!
 
sonuç olarak şunu diyebilirmiyiz.
1. kablodan ne kadar akım çekeceğimizi belirleriz.
2. kablonun ne kadar uzun olacagını belirleriz. (çekeceğimiz mesafeyi biliyoruz)
3. bu mesafede kablonun ne kadar direnci olur. onu belirleriz.
4. belirlenen direnci çekeceğimiz akımla carpıp voltaj düşümüne bakarız.
5. voltaj düşümü uygunsa, ve çekeceğimiz akım kablonun ısınmasına yol açmayacaksa bu kabloyu kullanabiliriz. (bu adımda da kablonun içinde ki malzemenin, dışında ki yalıtkanın, ısıl özellikleri ve dayanımları önemli. ve aynı zamanda kablonun kullanılacagı yerin sıcaklık değeri. LxPx0,0124/S formulunde sıcaklıkla ilgili, kablonun dayanımıyla ilgili, kablonun etrafında ki izolasyon maddesinin ısıya dayanımı, ısıyı etrafa dagıtabilmesi .... herhangi bir ifade yok. )

bu maddeleri daha önce söylemiştim ve bu maddeler hariç başka birşey varmıdır onu soruyorum nelere dikkat etmeliyiz derken.
 
3*25+ 16 kablo etiketindeki +16 nötr kablosunu mu yoksa toprak kablosunu ifade eder.
 
Nötr kablosudur toprak bu kablolara genelde ayrıca çekilir
 
Notrun ince olmasinin nedeni notrden gecen akimin 3 fazdan gecen akimin skaler degil vektorel toplami kadar olmasidir.bu da toplamda daha dusuk bir deger yapar

Toprak kesiti icin formullerden yararlanabilirsiniz
 
Notrun ince olmasinin nedeni notrden gecen akimin 3 fazdan gecen akimin skaler degil vektorel toplami kadar olmasidir.bu da toplamda daha dusuk bir deger yapar

Toprak kesiti icin formullerden yararlanabilirsiniz

Toprak kesit formülü nedir, yani 3x70/35 kablo için kaçlık toprak kablosu çekmem gerekir
 
3x70+35'lik kablo 200-230 Amper arası akım taşır. Bu kablo üzerine koyacağımız devre kesici 200 A olur. 200 Amper için
topraklama yönetmeliğine göre 35 lik kablo kullanılmalıdır.


toprak iletken kesitleri.png


NEC'e göre ise 16'lık yetiyor.

Bu durumda kesitin hesapla bulunmasıyla ilgili bilgisi olan bir arkadaş bizi aydınlatırsa güzel olur.

Syn @YaşlıUzman; https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/elektrikte-doğru-bilinen-yanlışlar.100503/ adresindeki yazısının 14. maddesine göre işletme ve koruma topraklaması ayrı olan sistem için 50 mm2'lik topraklama kablosunun yeterli olduğu anlaşılmaktadır.

Buna göre faz-toprak arızası durumunda bir iletkenden geçecek olan akım 200 amperi geçmeyeceğine göre, bu durumda işletme ve koruma topraklaması ayrı olan bir şebekede, topraklama iletkeni hiç bir şekilde 50 mm2'den fazla kesitli olmaz durumu ortaya çıkıyor. Yanılıyor muyum @YaşlıUzman hocam?
 
Son düzenleme:
3x70+35'lik kablo 200-230 Amper arası akım taşır. Bu kablo üzerine koyacağımız devre kesici 200 A olur. 200 Amper için
topraklama yönetmeliğine göre 35 lik kablo kullanılmalıdır.


Ekli dosyayı görüntüle 25003

NEC'e göre ise 16'lık yetiyor.

Bu durumda kesitin hesapla bulunmasıyla ilgili bilgisi olan bir arkadaş bizi aydınlatırsa güzel olur.

Syn @YaşlıUzman; https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/elektrikte-doğru-bilinen-yanlışlar.100503/ adresindeki yazısının 14. maddesine göre işletme ve koruma topraklaması ayrı olan sistem için 50 mm2'lik topraklama kablosunun yeterli olduğu anlaşılmaktadır.

Buna göre faz-toprak arızası durumunda bir iletkenden geçecek olan akım 200 amperi geçmeyeceğine göre, bu durumda işletme ve koruma topraklaması ayrı olan bir şebekede, topraklama iletkeni hiç bir şekilde 50 mm2'den fazla kesitli olmaz durumu ortaya çıkıyor. Yanılıyor muyum @YaşlıUzman hocam?

Doğrudur Konu hakkında Sn Taner İRİZ'in yorumu bahsettiğiniz şekildedir.

Hesapla ilgili topraklama yönetmeliğinde de beliritilen kısa devre akımı Ik ve kök içinde maruz kalma süresi t değişkenleri olan bir S kesit formülü var o formülden yola çıkılarak kesit belirleniyor.
http://www.konelsis.com.tr/sablon/konelsis/pdf/TOPRAKLAMA_YONETMELiGi.pdf
sf44
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
130,132
Mesajlar
933,427
Kullanıcılar
453,206
Son üye
proweblabs

Yeni konular

Geri
Üst