ani ısıtıcı şofben için 32a w otomat ve 2.5mm antigron önermiş şofben üreticisi ama çok ısınma yapıyor ve zamanla sigorta bağlantısı yanıyor sebeb kablo uzunluğumu 10 mt
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
3x2,5mm2 kablonun havada akım taşıma kapasitesi 25A bu en iyi kablo üreticilerinin verdiği değerler. Antiparantez Piyasada binbir çeşit kablo bulunmakta. Ani su ısıtıcı 3. kademede 32A çeker ve bu kablo kesiti bu akım değeri için limit değerlerin üzerinde olup risk teşkil etmektedir.
 
3x2,5mm2 kablonun havada akım taşıma kapasitesi 25A bu en iyi kablo üreticilerinin verdiği değerler. Antiparantez Piyasada binbir çeşit kablo bulunmakta. Ani su ısıtıcı 3. kademede 32A çeker ve bu kablo kesiti bu akım değeri için limit değerlerin üzerinde olup risk teşkil etmektedir.
teşekkür ederim ustam değiştirmek lazım diyorsunuz kısaca
 
Evet kaldı ki bu yetersiz kesitteki bakır sigorta kontaklarında sıkıştırılma neticesi ezilmektedir. Bağlantının yanma sebebide budur.

Not: Bir çok dairenin ana sayaç sigortası 25A iken bu cihazların klasik evler için uygun olmadığı net bir şekilde anlaşılmaktadır.
 