Yaş
42
Sa. arkadaşlar akım trafo uçlarının s2 uçlarını körüleyip toptağa veriliyor.bunu yalnış mı? yoksa doğru mu? olduğunu öğrenmek istiyorum.Benim başımı şu olay geldi. Sayacım *5 kombi ve sayaç s2 uçları köprülenip toprağa verilmişti bende rgkr.sinin uçlarını köprü atmadan bağladım ve rgkr si normal gösteriyor fakat sayaç reaktife giriyordu bende sayacın köprülerini çıkardım ve normal bağladım sayaç busefer düzgün çalışmaya başladı.Bunun sebebi nedir ? saygılarımla
 
Akım trafosu s2 köprü uçlarının topraklama hattına bağlandığı bir çok tesise rastladım. Bu bağlantı şekli hatalıdır. Eğer tesisin topraklama direnci iyi değilse ölçme hatalarına kesinlikle neden olacaktır. S2 köprü uçlarının topraklanması zorunlu olmadığı gibi muhtemel oluşabilecek ölçme hatalarının önüne geçmek için bu köprünün yapılmaması gereklidir.

Ölçme hatasını sayaçta direkt görme imkanı bulamayabilirsiniz.
Ama bir analizör vasıtasıyla bu durumu ( köprülü-köprüsüz) rahatlıkla görebilirsiniz.
 
Topraklama direnci zayıf olduğu için ölçüm değerleri yanlış olabilir s2 uclarını köprülemekte fayda var aşırı akımda akım trafosundaki s1 s2 uçlarında gerilim yükselebilir eğer s2 ucu topraklamayla irtibatlandırlımazsa akım trafosunun gerilimi 1....& volt kadar ilerler bunun sonucunda patlamaya veya çarpılmalara sebep olabilir.
 