arkadaşlar slm bir şantiyede tek fazdan kontrol eden roleyi değiştireceğim varkombi aldık 3 adet akım trafosu takacağız sayaç akım trafoları 600/5 bu rlenin akım trafolarnı 300/5 yapmak istiyorum olurmu akım trafolarını neye göre seçmeliyiz toplam yük 150 kw olurmu lütfen cevap yazarmısınız trafoları neye göre seçmeliyiz
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Trafo yerine sizin AG alıcıların toplam gücü yazılacak.
S=150kVA (veya P=150kW alınız-Hesapta fazla değişme olmaz).
U=380V olacak ,
Sigortaların olduğu yerde AT'leri düşünün.

(300/5 AT uygun).
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
akım trafolarını genelde kurulu gücüne seçmelisin
yani projene göre çekilecek akıma göre
 
şu anda akım trafoların uygun. ama ilerde yükün arrtığında ve toplam akımın 300 Amperi geçtiğinde akım trafosunu değiştirmeyi unutma.
 
ewet bencede işletmeyi tam yükte calıştır cekti ampere göre akım trafosu koy aksi taktirde büyük koyarsan kompasizasyonu tutturamazsın ve aksi taktirde cezayada girebilirsin...
 
kurulu güc 400 kva 600 amper güç cekilebilinir.sayac uzerimdeki akım trafoları normal,önemli olan tesisin cektigi güç önemli ,kurulu güc300/5 uygun olur. kompanzasyon rolesi nin akım trafolarını 600 /5 takarsanızcos Q tutturamzsınız.sistemdekien kucuk ve en buyuk motorların gücü ve çalışma sekli önemli.yerinegore 200/5 te takılabilir.çalısan sistemin karekteristigi önemli iyi incelemek.birde sistemde monefaze yükler varsa 3 veya 6 adet veya daha fazla monefaze grup düşünül melidir.(monefaze,motorlar,floresan lambalar vs.)
 
teşekkür ederim verdiğiniz güzel bilgilere
 
Selamlar ....akım trafosunun maksimum 5V'luk bilgisini plc in anlayacagı 4-20 mA 'e dusuren bir ara eleman var mıdır, yoksa ozel tasarlanması mı gerekir? Yardımcı olursanız sevinirim...
 
eğer enerji analizatörü kullanırsanız profibus üzerinden tüm değerleri okutursunuz
eğer cpu nuz profibus yada modbus destekliyorsa buna uygun enerji analizatörleri var

yada analog giriş destekliyorsa plc ki ne marka kulandığınızı bilmiyorum direkte kullanılabilir ama tavsiye edilen bir durum değildir. plclerin her zaman izole çalışması iyidir
profibus detaylarına giremiyorsanız interface mevcut kullanabilirsiniz tabi interface de size sinyali analoğa çevirecek analog griş şart
 
Çevirici deyince ilk akla gelen firma Phoneix Contact. 201 Euro liste fiyatı var. 36 farklı kombinasyona ayarlanabiliyor. 3 yollu galvanik izalasyonlu. MINI MCR-SL-UI-UI-NC
 