ben kondanstör dizilimi başlığı altında kompanzasyon bilgisi edinmiştim ileriki konularda entes rg3 12 cs rolenin L2 akımını görmediğini sonradan düzeldiğini 2 gün sonra tekrar görmediğini belirtmiştim.
akım trafo uçları 1 hafta boşta kaldı bu hatadan dolayı olmuş olabilirmi yada akım trafoları zarar gördümü ne önerirsiniz ne yapmalıyım
aslında cevabı son derece basit ohm kanunu sekonder için uygularsak U = IxR den akım sabit R ise seconder ucları acıkta oldugu için sonsuz oldugundan Gerilimde sonsuza gider dolyısı ile akım trafosu bir süre yüksek gerilime maruz kaldıktan sonra dayanamaz.. Yanlışım varsa düzetin lütfen
Sayın enorma;
söylediğinizde belki haklısınız ama gerilim trafosunun (220/12v) primerine 220v girelim sekonderini boşta bırakalım ve ohm kanunu burda uygulayalım. böyle bir durumda da sekonder boşta olduğu için trafo yanar mı?