Akım Trafolarının K ve L Uçları Bağlanmazsa

ben kondanstör dizilimi başlığı altında kompanzasyon bilgisi edinmiştim ileriki konularda entes rg3 12 cs rolenin L2 akımını görmediğini sonradan düzeldiğini 2 gün sonra tekrar görmediğini belirtmiştim.

akım trafo uçları 1 hafta boşta kaldı bu hatadan dolayı olmuş olabilirmi yada akım trafoları zarar gördümü ne önerirsiniz ne yapmalıyım
 
sadece akım göstermeyen trafomu patladı yoksa 3 trafodamı patladı ve patlama olasığı % kaç
Ampermetresi arızalanmıştı uçları boşalttım uyarılara rağmen şöntlemedim bir hafta geçti geçmedi patladı
 
aslında cevabı son derece basit ohm kanunu sekonder için uygularsak U = IxR den akım sabit R ise seconder ucları acıkta oldugu için sonsuz oldugundan Gerilimde sonsuza gider dolyısı ile akım trafosu bir süre yüksek gerilime maruz kaldıktan sonra dayanamaz.. Yanlışım varsa düzetin lütfen
Sayın enorma;
söylediğinizde belki haklısınız ama gerilim trafosunun (220/12v) primerine 220v girelim sekonderini boşta bırakalım ve ohm kanunu burda uygulayalım. böyle bir durumda da sekonder boşta olduğu için trafo yanar mı?
 
Sayın neren59,

Biraz geç oldu ama ben cevap vereyim:

nefer87 kullanıcısı da sizin büyük harflerle yazdığınızın aynısını söylüyor...

Ama güzel nükteler katarak söylemiş....:)
 

Forum istatistikleri

Konular
129,807
Mesajlar
930,292
Kullanıcılar
452,609
Son üye
sinal1400

Yeni konular

Geri
Üst