Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Aradaki mesafe sayacınızın ve akım trafonuzun gücüne ayrıca sekonder akımına ve tabi kullanacağınız kablonun kesitine bağlı. Bu değerleri verebilirseniz yardımcı olabilirim.
akım trafosu 800/5 kablo olarak 4 mm kablo çekmeyi düşünüyoruz.Bu ölçülerle yaklaşık 25-30 metre mesafeye sayaçları uzatmak istiyoruz.Uygun olurmu acaba?
Akım trafosunun VA değeri, sayacın tüketeceği VA değeri de gereklidir. Akım trafosu VA değeri genelde 15VA dan az seçilmediği için, verdiğiniz değerlere göre bir sorun çıkmayacaktır.
Sayaç Tedaş için kullanılması durumunda mühürlemeden dolayı sorun çıkacaktır.
Sorun çıkacağını sanmıyorum zira kullanacağım sayaçları kendi tesisatımdaki belli panolara süzme sayaç olarak kullanmak istiyorum.Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler..