Arkadaşım olayı gayet açık anlattığımı düşünüyorum. Önceki mesajlarımda da yazdığım gibi ilk akım trafosu yani 6000/5 olanın bir tane çıkışı var ve bu çıkış birbirine seri halde gösterge panosundaki ampermetre, MWattmetre,dijital sayaç ve ikinci bir akım trafosunun(5A/1A) primerinden geçiyor, devresini tamamlıyor. Şimdi Soru şuydu:
İkinci yani 5/1 A olan akım trafosunun sekonderi açık devre yapılırsa ne olur?
Olan da şu idi: Küçük akım trafosu hiç bir zarar görmedi ama bizim sayaç yandı, hemde ikinci akım trafosunun primerinden kısa devre olmasına rağmen...