Seconder devre terminalleri kisa devre edilmis veya bir yuk baglanmis Akim trafolarinda hepimizin bildigi gibi manyetik aki seconder sargida bir gerilim indukler. Seconder sargiya cihazlarin baglanmasi sonucu seconder devreden gecen akim trafodaki sarim yonlerinin zit olmasindan dolayi ters yonde bir manyetik alan ve nuvede ters yonde bir manyetik aki olusturur bu sayede nuvedeki manyetik aki dengelenmis olur. Fakat sizin bahsettiginiz durumda yani seconder devreye bir yuk baglanmamasi (seconder uclarin acik birakilmasi) durumunda ters yonde bir manyetik aki olusmayacagindan dolayi manyetik aki SADECE NUVENIN doymaya eristigi degere kadar artar ve nuve sicakligini arttirarak SADECE TRAFONUN arizalanmasina sebep olur ve seconder devre uclaridaki gerilim birkac bin volta ulasicagi icin bazi durumlarda patlama bile yasanabilir.
Seconder uclarin acik kalmasi bir baska trafonun seconderindeki gerilimi etkilemez cunku uclari acik birakilan akim trafosunun primer gerilimi yada akimi degismiyecegi icin dolayisiyla diger trafonun sekonderine herhangi bir etki yaratmiyacaktir . 5/1 amperlik akim trafonuzun zarar gormemesinin sebebi uclarin acik olarak uzun sure devrede kalmamasindan kaynaklaniyordur fakat sayacinizin neden zarar gordugunu bende anlamis degilim.Aklima gerci birkac soru takiliyor eger bogle bir hata ile karsi karsiya kaldiysaniz buyuk bir ihtimalle kullandiginiz 5/1 lik akim trafosu ilkine nazaran ortasi delik degil yani kendinden baralidir.Eger kendinden barali bir trafo kullaniyorsaniz ve yanan sayacinizda bu trafonun bara uclarina cok uzak degilse trafo uretiminden dolayi birbiriyle baglantisi olan primer ve sekonder uclarinin birbirinden etkilenmis ve primere ters etki yaparak baraya cok uzak olmayan bu sayaca zarar vermis olabilir.Tabi bu soglediklerim barali trafolar icin gecerli yada generatorden beslenen ilk trafonun seconder uclarinin gevsek baglanmasi sonucu yanan sayacin bu trafodan etkilenmis olmasi .Simdilik aklima gelenler bunlar escaran fakat ben yinede dusunucem ve aklima baska bir sebep gelirse sizinle paylasicam.
Saygilarimla..
Seconder uclarin acik kalmasi bir baska trafonun seconderindeki gerilimi etkilemez cunku uclari acik birakilan akim trafosunun primer gerilimi yada akimi degismiyecegi icin dolayisiyla diger trafonun sekonderine herhangi bir etki yaratmiyacaktir . 5/1 amperlik akim trafonuzun zarar gormemesinin sebebi uclarin acik olarak uzun sure devrede kalmamasindan kaynaklaniyordur fakat sayacinizin neden zarar gordugunu bende anlamis degilim.Aklima gerci birkac soru takiliyor eger bogle bir hata ile karsi karsiya kaldiysaniz buyuk bir ihtimalle kullandiginiz 5/1 lik akim trafosu ilkine nazaran ortasi delik degil yani kendinden baralidir.Eger kendinden barali bir trafo kullaniyorsaniz ve yanan sayacinizda bu trafonun bara uclarina cok uzak degilse trafo uretiminden dolayi birbiriyle baglantisi olan primer ve sekonder uclarinin birbirinden etkilenmis ve primere ters etki yaparak baraya cok uzak olmayan bu sayaca zarar vermis olabilir.Tabi bu soglediklerim barali trafolar icin gecerli yada generatorden beslenen ilk trafonun seconder uclarinin gevsek baglanmasi sonucu yanan sayacin bu trafodan etkilenmis olmasi .Simdilik aklima gelenler bunlar escaran fakat ben yinede dusunucem ve aklima baska bir sebep gelirse sizinle paylasicam.
Saygilarimla..