Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Arkadaşlar merhaba bizde 2x 5700 kva iki generatör var cos fi 0.85 nominal akımı 191 A ama modüler hücrelerimizde 150 A akım trafosu var bu bunu kesinlikle değiştirmemiz gerekir mi?
Nominal akım 191A ve sende 150A'lık akım trafosu varsa degistirilmesi gerekir.
Akım trafoları %20 fazlasına kadar sorunsuz sekilde calısabilmektedir. Yani 150 * 20 /100 = 30 A fazlasına kadar bu da 150+30 =180A kadar çalışmasında bir sıkıntı olmazdı. Ancak 191 A yüksek bir deger olup 200A 'lik bir akım trafosu ile degistirmeniz gerekir.
Eğer nominal akım 191A ise 250/5A kullanırsan daha iyi olur. Çünkü nominal bu ise 200A de geçer. Sınırlarda kullanmak hem akım trafosu için hem de akım trafosunun çıkışlarından bilgi alan ölçüm cihazları için risk taşıması demektir.
Sn.yonzoglu,yük akımı 150 A veya altında kalıyorsa akım trafolarını değiştirmenize gerek yok.Zira 150/5 generatörlerinizi korumak kısa devre akımlarının generatörlerinizin limitlerini aşmaması için toleranslı ve uygun bir seçimdir.
Arkadaşlar merhaba bizde 2x 5700 kva iki generatör var cos fi 0.85 nominal akımı 191 A ama modüler hücrelerimizde 150 A akım trafosu var bu bunu kesinlikle değiştirmemiz gerekir mi?