Akım Trafosu Değişecek mi?

yonzoglu

Üye
Katılım
11 May 2010
Mesajlar
148
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaşlar merhaba bizde 2x 5700 kva iki generatör var cos fi 0.85 nominal akımı 191 A ama modüler hücrelerimizde 150 A akım trafosu var bu bunu kesinlikle değiştirmemiz gerekir mi?
 
Nominal akım 191A ve sende 150A'lık akım trafosu varsa degistirilmesi gerekir.

Akım trafoları %20 fazlasına kadar sorunsuz sekilde calısabilmektedir. Yani 150 * 20 /100 = 30 A fazlasına kadar bu da 150+30 =180A kadar çalışmasında bir sıkıntı olmazdı. Ancak 191 A yüksek bir deger olup 200A 'lik bir akım trafosu ile degistirmeniz gerekir.
 
Akım trafolarının % 10 dan fazla akımla sürekli çalıştırlması uygun değildir.200/5 trafo ile değiştirmenizde yarar var.
 
%20 fazlasımı %10 fazlasmı hangisi doğru acaba?
 
Eğer nominal akım 191A ise 250/5A kullanırsan daha iyi olur. Çünkü nominal bu ise 200A de geçer. Sınırlarda kullanmak hem akım trafosu için hem de akım trafosunun çıkışlarından bilgi alan ölçüm cihazları için risk taşıması demektir.
 
Akım trafosunu nominal yükte calıstırmakla bir sıkıntı olmaz. Tam tersine hassasiyeti ideal olur.
 
Sn.yonzoglu,yük akımı 150 A veya altında kalıyorsa akım trafolarını değiştirmenize gerek yok.Zira 150/5 generatörlerinizi korumak kısa devre akımlarının generatörlerinizin limitlerini aşmaması için toleranslı ve uygun bir seçimdir.
 
Arkadaşlar merhaba bizde 2x 5700 kva iki generatör var cos fi 0.85 nominal akımı 191 A ama modüler hücrelerimizde 150 A akım trafosu var bu bunu kesinlikle değiştirmemiz gerekir mi?

akımı sabit ise (ufak tefek dalgalanma müstesna) ise 200/5 kullanmanız daha uygundur.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,806
Mesajlar
930,281
Kullanıcılar
452,608
Son üye
murat620

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst