Bu kadar uzun mesafeler için,aslında,sekonder çevirme oranı 1 olan trafolar kullanılması
gerekir idi.Siz,akım trafolarını seçtiğinize göre,bundan sonra ,çekilecek kablo kesitini bü-
yütmekten başka çare gözükmüyor.Bu durumda,her akım trafosundan 2 li kablo çekme-
nizden başka yol yok.Bu durumda da, 2x 25 mm2 kesitli kablo olması gerekiyor.Bu kablo-
nun,NYRY ( çelik zırhlı ) olmasında da yarar var.
Formüller,aşağıdadır
Nk = I2 x R R = Nk / I2 = 5 ( VA ) / 5 x5 ( amper kare ) = 0,2 ohm ( ölçü aleti dahil )
Rk = 2 x L / k x q q = 2X L / k x Rk q = 200 / 56 x 0,2 = 17,85 mm2 = 25 mm2
sekonder akımı 1 amp. seçmiş olsa idiniz,kestinizin,ne olacağı buradan çıkar.Yapılan çift
yönlü hatanın bedeli,böyle kötü olarak ödenecek.
Burada,hem akım rafosu çevirme oranı,hem de trafo gücü malesef yanlış hesaplnmış .En
bariz hata,TRAFO GÜCÜNÜN yanlış hesaplanmış olmasıdır.