siz kendiniz hesap edin 1000 kVA trafonun boşta kaybı 2000Watt, yük kaybı ise 10500W, 1600 kVA nın ise boşta kaybı 2700W yük yabı ise 17000W her iki trafoyu da 800kVA ile yüklediğimizde 1000kVA trafonun toplam kaybı 8720W yapar, 1600kVA nın ki ise 6950W ki bu kayıplar 75 dereceye irca edilmiş kayıplar. yani 1600 kVA daha az ısınacağı için 6950W değilde daha da az bir kayıp olacak. bu trafoların 24 saat çalıştığını düşünürsek saatte 2kW gibi bir fark olacak. günde 48kW yapacak. yılda ise 17520 kW eder. elektriğin kW/saati 0,2 lira dersek 3500 lira eder. yıllık fark. bir de 800 kVA yüklenen 1600 kVA trafoda cos fi 1 iken verim % 99,2 aşağı yukarı . 1000kVA da ise aynı yükte verim % 99. bilimsel bir veri ortaya koyarken bence veya sizce demek hatalı olur.