Kısmi ölçüm için ag den ölçüm yapan birkaç tane sayacımız ve ogden ölçüm yapan ana sayacımız vardır.Fatura aktif tüketim olarak 700.000 kwh ise bizim diğer sayaçlardan aldığımız değer örneğin 550 .000kwh .5 trafonun kaybı 150.000 kwh olmayacağına göre acaba sebep ne olabilir.Bu aylardır bu şekildeymiş fakat geçen gün kısmi sayaçlara baktığımızda birkaçının akım trafolarının ya da fazlarının yanlış bağlandığını sayaçtaki uyarılar sebebiyle farkettik.
-3 akım trafosundan 2 si yanlış (ters ) bağlanmış diyelim bu aktif gücün yanlış okunmasına neden olurmu ve neye sebebiyet verebilir?
-Fazlardan biri ters bağlanmışsa tersine yazma durumu olabilirmi?
-Sizce bu kadar farkın başka sebepleri neler olabilir?
-Sadece tek trafonun kaybını hesaplarken nelere dikkat etmeliyiz?
-3 akım trafosundan 2 si yanlış (ters ) bağlanmış diyelim bu aktif gücün yanlış okunmasına neden olurmu ve neye sebebiyet verebilir?
-Fazlardan biri ters bağlanmışsa tersine yazma durumu olabilirmi?
-Sizce bu kadar farkın başka sebepleri neler olabilir?
-Sadece tek trafonun kaybını hesaplarken nelere dikkat etmeliyiz?