akım trafosu

elektrokur

Üye
Katılım
14 Nis 2008
Mesajlar
269
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaşlar kompanzasyon sistemlerinde röle akım trafosundan aldığı bilgiye göre devreye kondansatör alıp çıkarmakta;burda akım trafosu röleye nasıl bir bilgi göndermekte yani örnegin üzerinden 20a akım geçiyo bunu karşılığı röle 1kvar kondansatör ihtiyacımı var diyo yani röle akım trafosunda çekilen akıma göre bir ortalama hesap yaparakmı çalışıyo Yoksa röleye gelen k l uçlarından röle sistemdeki reaktif veya kapasitif yükü tesbit ederek mi çalışıyo Aslında burda rölenin yükün reaktif mi kapasitif mi olduğunu belirlediği kesin fakat referans aldığı nokta akım trafosu sonuçta Yani sorunun cevabı içinde fakat yinede tam çözemiyorum Kısacası akım trafosundan röleye gelen uçlardan nasıl bir bilgi gelmekte.
 
Akım trafosu sadece bir çeviricidir
100/5 50HZ bir akım trafosundan girişinden 100A geçer ise çıkışından 5A alırsınız

reaktif güç kontrol rolesinin içerisindede 5A'i düşük bir akıma çeviren akım trafoları vardır çünki 5A yüksek bir akımdır

gücün end. veya kap. olduğunu akım yönünü izliyerek role öğrenir akım gerilim sinyalinden geride ise sistem end. akım sinyali gerilim sinyalinden ilerde ise sistem kap.

bu ne kadar ilerde ne kadar geride olayındanda COS hesaplanıyor

rolenin görevide akımı gerilme mumkün olduğu kadar yakınına yaklaştırmak

inş güzel anlatabilmişizdir
 
her faz için AC gerilim bilgisi gelir , Akım trafosundan da akım bilgisi gelir. Akım trafosunun bir dönüştürme oranı vardır örneğin 1:2000 ise hattan 20 amper geçtiğinde akım trafosunun sekonderinden 0.01A akım çıkar , bu da bir direnç üzerinden geçirilerek gerilime dönüştürülür.

Akım ve gerilim bilgisini alan cihaz (bundan sonrası güç elektroniği) akım ve gerilim bilgilerini karşılaştırarar aktif reaktif bileşenleri hesaplar , sonuçta hesaplanan reaktif güce göre kondansatör devreye alınır.

Yani referans olan nokta Fazdaki gerilimdir , Akımın sinyalinin gerilim sinyaline ne kadar benzediğidir. Akım grafiği gerilim grafiğinden farklı olursa şebekeye bozucu etki yapar , kompanzasyonun gereği de burdan çıkar diyebiliriz.

Basitçe akım grafiği ile gerilim grafiği arasındaki faz farkından da hesaplanır diyebilirz ama aslında böyle değildir. Akım grafiği pür sinüs olmadığı için faz farkı yerine akımın bileşenleri ayırılarak hesap yapılmalıdır.
 
akım trafolarının biz döşünüm oranını röleye kaydediyoruz ya şimdi akım trafosunun görevi akımı istenilen akıma göre dönüştürmektir bunu nedeni akım küşük cihazların panolarda çalışmasını sağlamak ve kontrol etmektif reaktif röleler küşük miro işlemcilerden oluştuğu için sistemin çektiği akımın önce yönünü belirler kapasitif veya reaktif olduğuna kara verir ve röleye yüklediğimniz dönüşüm oranı ile çarpar ve uygun güce bağlı olarak sisteme kondansatör alır veya çıkarır umarım kendi bilgimce birşeyler anlatabilmişimdir
 
Arkadaşlar cevaplarınız için teşekkürler gayet yalın ve anlaşılırlar
 
Akım trafosu sadece bir çeviricidir
100/5 50HZ bir akım trafosundan girişinden 100A geçer ise çıkışından 5A alırsınız

reaktif güç kontrol rolesinin içerisindede 5A'i düşük bir akıma çeviren akım trafoları vardır çünki 5A yüksek bir akımdır

gücün end. veya kap. olduğunu akım yönünü izliyerek role öğrenir akım gerilim sinyalinden geride ise sistem end. akım sinyali gerilim sinyalinden ilerde ise sistem kap.

bu ne kadar ilerde ne kadar geride olayındanda COS hesaplanıyor

rolenin görevide akımı gerilme mumkün olduğu kadar yakınına yaklaştırmak

inş güzel anlatabilmişizdir

Her iki tarafı da kutluyor teşekkürlerimi sunuyorum.
Soruya ilave ek soru üreterek soruyorum.
diyelimki 2.5 kVar sabit kondanstörümüzü var röleden önce ve röle komandasından bağımsız.
akşam yada gece sistemden çekilen reaktif endüktif
gündüze göre bakıldığında ise fazla geliyor ve rölede cosq değerleri önünde - değeri alarak yazmaya başlıyor. tabiki çıkaracak kondastör bulamadığı için sabaha kadar sabitteki kondanstör ile enerji harcayarak doyuma ulaşıyor diyelim.
gündüzde ise herşey yolunda çalışan makinalar klimalar vs.HAYAT DEVAM EDİYOR
soruyu toparlayacak olur isek;kazanç var mı? burada yoksa kayıp mı? oluşuyor.
 
birincisi bu kondansatör sabit bağlandığı için eğer sistemde endüktif yük yoksa sistem kapasitif yarar buda bir kayıptır eğer sistemde endüktif yük varsa ve 24 saat aktif faaal görüyorsa birbirni doyuma götürdüğü için kazançtır ve röle kademeyi sık sık devreye alıp çıkarmaktan kurtarır
 
...diyelimki 2.5 kVar sabit kondanstörümüzü var röleden önce ve röle komandasından bağımsız.
akşam yada gece sistemden çekilen reaktif endüktif
gündüze göre bakıldığında ise fazla geliyor ve rölede cosq değerleri önünde - değeri alarak yazmaya başlıyor. tabiki çıkaracak kondastör bulamadığı için sabaha kadar sabitteki kondanstör ile enerji harcayarak doyuma ulaşıyor diyelim.
gündüzde ise herşey yolunda çalışan makinalar klimalar vs.HAYAT DEVAM EDİYOR
soruyu toparlayacak olur isek;kazanç var mı? burada yoksa kayıp mı? oluşuyor.


Röle, kendi akım trafosundan önce olan bir kondansatörü göremez. Göremediği için de cos fi önünde eksi işaretini koyamaz. O sadece cosfi'yi kendi akım trafosundan sonraki bağlı olan yükler için görür ve ekranında gösterir. Bunun içindir ki röle akım trafosundan bütün yüklerin akımları geçecek şekilde bağlantı yapılmalıdır. Yoksa doğru kompanzasyon yapılamaz.

Gece yükleri olmadığı halde sabit kondansatör devrede kalırsa eğer, bu durumda sayaç (devreye indüktif özellikli yük girene kadar) kapasitif endeks yazar (Devrede 2,5kVAr kondansatör varsa ve bu kondansatör ortalama 8 saat devrede kalırsa 8x2,5=20kVAh kapasitif endeks yazar sayacın 8.8.0 hanesine)
 
Röle, kendi akım trafosundan önce olan bir kondansatörü göremez. Göremediği için de cos fi önünde eksi işaretini koyamaz. O sadece cosfi'yi kendi akım trafosundan sonraki bağlı olan yükler için görür ve ekranında gösterir. Bunun içindir ki röle akım trafosundan bütün yüklerin akımları geçecek şekilde bağlantı yapılmalıdır. Yoksa doğru kompanzasyon yapılamaz.

Gece yükleri olmadığı halde sabit kondansatör devrede kalırsa eğer, bu durumda sayaç (devreye indüktif özellikli yük girene kadar) kapasitif endeks yazar (Devrede 2,5kVAr kondansatör varsa ve bu kondansatör ortalama 8 saat devrede kalırsa 8x2,5=20kVAh kapasitif endeks yazar sayacın 8.8.0 hanesine)

yazdıklarına katılıyor ve ekliyorum
röle cosfi değerinin önüne - koyuyorsa görüyordur yani kondansatör ölçüm (akım trafosundan) sonra bağlanmıştır. gündüz tüketimleri (aktif) düşükse kapasitif) ceza sınırını aşma sebebidir.
 
Arkadaşlar sabit kondansatörlerin kulannım amacı iki türlüdür.
1-Şayet kendinize ait trafonuz varsa ve OG(Primer) tarafından ölçüm yapılıyorsa, siz kompanzasyonu AG den yaptığınız için Trafonun harcamış olduğu reaktif (endüktif) enerjiyi sayacınız görür(yazar), ancak reaktif güç röleniz görmediği için bu ihtiyaç için kondansatör devreye sokmaz. Bu yüzden trafonuzun gücüne uygun bir sabit grup bağlamanız gerekir. Ama dikkat edin bu grup Reaktif güç rölenize bağlı Akım trafosundan önce bağlanmalıdır.
2-Kendinize ait trafonuz yoksa yada trafonuzun AG(sekonder) tarafından ölçüm yapılyorsa; Bu durumda sabit grubun amacı sürekli devrede olan bir miktar endüktif yük olduğunu düşünerek bu yükü kompanze etmek ve rölenin sık sık al-çıkart yapmasını önlemek içindir (Bu durumda sabit grup Reaktif güç rölenize bağlı Akım trafosundan sonra bağlanmalıdır) . Ama günümüzdeki oranlarla bu bir risktir bence yapılmamalıdır.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,860
Mesajlar
930,840
Kullanıcılar
452,722
Son üye
gsdfs

Yeni konular

Geri
Üst