test
Sayaç ölçümü için kullanılacak akım trafosu özellikelri nasıl olmalıdır.Alçak Gerilim için.Arkadaşlar 200/5,63/5 akım trafolarını panoda bara takmaya çok müsait olmadığı için ana bağlantı kablalrının söküp içine yerleştirebileceğim yani kablo tipi alım trafosu mevcutmu piyasada ivedi olarak lazım.Saygılarımla .
 
ölçüm içn öncelikle tedaşın isdeği clas 0/5 dir yani bunun anlamı hata payı %0.5 dir piyasada iki çeşit akım trafosu vardır baralı ve barsız buda yani barasız kabloyu veya barayı akım trfosunun ortasından geçirerek ölçüm yaparsın yada baralı olrakda yükü zaten akım trafosunun giriş ve cıkış olmak üzre bara ları kendi üzerinde mevcuttur bu bağlatı baralaından yükü geçirerek kullana bilrsin
 
Slm Sayın Üyeler :
Trodil akım trafosu hakkında bilgisi olan var mı ? Kelime hatam olmuş olabilir , buna benzer bir kelimede olabilir .Saygılarımla .
 
Roboelektronik ' Alıntı:
clas 1 olanlarla 0,5 ler arasındaki fark nedir peki.

Bir akım Trafosunun sınıfı (doğruluk sınıfı); primerden anma akımı
akarken, sekonderden akan akımın, olması gerekenden, % olarak, en fazla
ne kadar sapabileceğini ifade eder. Bu sapma (+) veya (-) yönde olabilir.

Örneğin ; Doğruluk Sınıfı "1" olan bir akım trafosunun primerinden anma
akımı geçerken, sekonderinden, sekonder anma akımının % 99'u ile
%101'i arasında bir akım akar.
Sekonder 5 Amp ise, sekonderden geçecek akım 5 x % 99 = 4,95 Amp
ile 5 x %101 = 5,05 Amp arasında olacaktır.


[Alıntıdır]
 

Ekli dosyalar

  • Akım Trafoları.rar
    175 KB · Görüntüleme: 52
Bu ararada ;
Sayaç bağlantıları için zaten CL: 0.5 dışında bir trafo kabul edilmiyor...
 
troid ; akım trafosu, açtırma rölesi ve TMŞ ye takılacak bobinden müteşekkil entegre bir sistem.yanlızca lavato marka troid de akım trafosu ve açtırma rölesi kombine halindedir.kaçak akım koruma kombinasyonu diye adlandırıyoruz.
 
mesutelb ' Alıntı:
Bu ararada ;
Sayaç bağlantıları için zaten CL: 0.5 dışında bir trafo kabul edilmiyor...

ne zamandır? bununla ilgili bilgim yoktu kardeş :(
 
AKEDAŞ (Akdeniz E.D.A.Ş.) 3-4 seneden beri böyle de öncesini (Resmi olarak) hatırlamıyorum..
 
soylu80 ' Alıntı:
ne zamandır? bununla ilgili bilgim yoktu kardeş :(

Bizim buradaki şeflikteki prosedür şu:
Sayaç için kullanılacak akım trafolarını alıp tedaşa götürüyoruz. Orada ücretsiz olarak doğruluk testi yaptırıyoruz. Makinası var Primer sekonder bağlantılarını yapıp, test ediyorlar. (Trafo üzerindeki bilgiler böylelikle kontrol ediliyor.)
İşlem sonucunda da bir raapor alıyoruz. Tedaş ekibi sayaç panosunu mühürlemeye geldiğinde bu raporu görmedem mühür vurmuyor.
Test sebebi de şu: Bazı trafoların üzerinde sınıf:0,5 yazmasına rağmen sınıf:1 çıkıyor. Test esnasında birkaç kere bulundum. Birinde 6 akım trafosundan 3 sınıf:1 çıktı. Genelde %10-15 hatalı çıkıyor.
 