Arkadaşlar merhaba tesisin kompanzasyonunda 1000/5 lik bir akım trafomuz var şuan yükte çalışıyor analizör 600A civarlarında dolaşıyor kompanzasyon sorunsuz. Peki çekilen güç oldukça düştüğü zamanlar gelirse olası durumlar ne olur? Cezaya girer mi? akım trafosu çok yüksek kalması bunun çözümü nedir?
Og. referanslı ölçüm yapılıyorsa illa og. kompanzasyonu yapan röle kullanmak zorunda değilsiniz.Mesela Kael rölelerde sistemi hem kapasitif hemde endüktif yönde çalıştırmak için tanfi ayarı var.Eğer endeksiniz trafo sekonder tarafında cosinüs 1 oluyor fakat sayaç değerleri endüktif yönde ilerliyorsa bunun nedeni trafonun yüklenmeye bağlı olarak reaktifinin değişmesidir.Bu değer de minimum %1 en fazla % 6 sı kadardır.Bunun anlamı trafonuz % 1 ile % 6 arası değişken olarak farklı reaktif basacaktır.Bu farkı röleye yüklenmeye bağlı olarak girerseniz röle sistemi kapasitif bölgede çalıştıracak ve endüktif değeri yok edecektir.